我前一个月给一家厂装电容柜,他们把电容柜的一次线接在计量的上桩头,可供电部门抄表时说电容柜补不上去!!可电容柜投切且功率因数表显示0.98,请高手分析,盼复!!等待中.............
我前一个月给一家厂装电容柜,他们把电容柜的一次线接在计量的上桩头,可供电部门抄表时说电容柜补不上去!!可电容柜投切且功率因数表显示0.98,请高手分析,盼复!!等待中.............
2楼
呵呵,你不能接在计量的上桩头,你应接在计量下端头,为什么这样讲:你补偿的无功量并没有通过计量表,虽然线路上和仪表已指示了,但是计量并没有检测到,所以表也就有多余的无功,当然得收,。OK?
回复
3楼
顶
回复
4楼
再顶一次
回复
5楼
按理论上说的话,无功补偿就是补偿电网的无功,而计量也是计量整个电网的用电量!为什么计量的功率因数没提上来呢???
回复
6楼
你补偿的是电网的,补偿电流却没有通过计量互感器,所以....
回复
7楼
不好意思!咱取样电流和和计量是在同一组互感器上呀!!!
回复
8楼
这样不行的,取样电流互感器应该包括电容柜补偿电流,把电源线移到VT下端就没有问题了.
回复
9楼
移到下端就可以了。我原来遇到过这事,低压的320Kvar,接到上端,直接补到网上去了,全投上去了也白搭。改过来,一切正常。
回复
10楼
接到计量的后边,接到前边你给电网做贡献了