我前一个月给一家厂装电容柜,他们把电容柜的一次线接在计量的上桩头,可供电部门抄表时说电容柜补不上去!!可电容柜投切且功率因数表显示0.98,请高手分析,盼复!!等待中.............

我前一个月给一家厂装电容柜,他们把电容柜的一次线接在计量的上桩头,可供电部门抄表时说电容柜补不上去!!可电容柜投切且功率因数表显示0.98,请高手分析,盼复!!等待中.............
免费打赏
aniu88887
2005年09月20日 22:38:41
2楼
呵呵,你不能接在计量的上桩头,你应接在计量下端头,为什么这样讲:你补偿的无功量并没有通过计量表,虽然线路上和仪表已指示了,但是计量并没有检测到,所以表也就有多余的无功,当然得收,。OK?
回复
haizhong
2005年09月21日 08:38:12
3楼


回复
shyboy68
2005年09月21日 09:44:32
4楼

再顶一次
回复
石大头
2005年09月21日 14:27:05
5楼
按理论上说的话,无功补偿就是补偿电网的无功,而计量也是计量整个电网的用电量!为什么计量的功率因数没提上来呢???
回复
aniu88887
2005年09月22日 12:44:45
6楼
你补偿的是电网的,补偿电流却没有通过计量互感器,所以....
回复
石大头
2005年09月22日 17:18:27
7楼


不好意思!咱取样电流和和计量是在同一组互感器上呀!!!
回复
wysh
2005年09月22日 19:18:17
8楼


这样不行的,取样电流互感器应该包括电容柜补偿电流,把电源线移到VT下端就没有问题了.
回复
anan666
2005年09月23日 16:51:57
9楼
移到下端就可以了。我原来遇到过这事,低压的320Kvar,接到上端,直接补到网上去了,全投上去了也白搭。改过来,一切正常。
回复
mlkljp
2005年09月25日 21:58:48
10楼



接到计量的后边,接到前边你给电网做贡献了