金属线槽和槽式桥架的区别?槽式桥架的填充率最大能按多少考虑啊?
xuyi4317
xuyi4317 Lv.5
2010年06月14日 14:15:23
只看楼主

请教下大家:金属线槽和槽式桥架的区别是什么啊?槽式桥架的填充率最大能按多少考虑啊?桥架里能走穿PVC管的BV线吗?能用单芯电缆代替5芯交流电力电缆敷设在桥架里面吗?是不是单芯电缆要按品字形排列啊?希望前辈们能帮我解答下啊.

请教下大家:金属线槽和槽式桥架的区别是什么啊?槽式桥架的填充率最大能按多少考虑啊?
桥架里能走穿PVC管的BV线吗?
能用单芯电缆代替5芯交流电力电缆敷设在桥架里面吗?
是不是单芯电缆要按品字形排列啊?
希望前辈们能帮我解答下啊.
woheni2010
2010年06月15日 19:16:51
2楼
桥架承载量大,40%电力,控制50 可以可以
回复
xuyi4317
2010年06月17日 11:17:23
3楼
言简意赅!谢谢!呵呵!
回复
wmt962
2010年06月20日 23:58:14
4楼
学习了
回复
pengdikun2010
2010年07月14日 17:58:10
5楼
槽式桥架的填充率一般不超过桥架容量的60%
回复
an_day
2011年02月01日 15:37:09
6楼
依据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上 可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等 非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。
回复
php19821983
2011年05月30日 11:29:23
7楼
按规范要求达到40%的填充率,可能否??现场做的应该比这个要多的多吧。
回复
bys
2011年07月30日 09:28:28
8楼
可以,间距5最小布置
回复
shuqi.67
2011年08月01日 11:15:39
9楼

6楼正解!
回复
wjs6157112
2011年08月01日 11:32:32
10楼
桥架用于电缆敷设,线槽用开控制线路或功率较小的电源线
回复
qq_1479266612278
2017年03月29日 23:16:29
11楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
cdfpz.weebly.com
wuxifpw.weebly.com
xianfpw.weebly.com
haerbfpw.weebly.com
回复

相关推荐

APP内打开