如果建筑物较低,比如20米左右,设单独的油锅炉供热正常情况下锅炉肯定是承压锅炉,按规定锅炉压力大于0.1mp就要到锅检所办报批手续,那样就很繁琐。是否可以采取以下措施来实现锅炉的减压设计。 1.将循环水泵设在锅炉出口处这样锅炉内压力保持负压,就可以采用常压锅炉来设计。 2.通过在回水管上设置动态流量控制阀来实现锅炉进口压力小于0.1mp.(我们知道在一定压差范围内动态流量控制阀可控制流量恒定,当然压力调节范围要在动态流量控制阀可控范围以内)
采用常压锅炉,将循环水泵设在锅炉出口处是过去通常的做法。不过,这里必须让锅炉高于循环泵,高差要大于汽蚀余量,防止泵产生汽蚀。关于这个问题,我曾在华东暖通专业技术交流时发表一篇论文。
关于第二个问题,可以采用自动启闭阀,再将系统补给水也设计好就行了。
回复
3楼
可以考虑自动补水阀,当出口压力可调:0.5-4bar,当系统压力低于设定压力时阀门自动打开补水.
回复
4楼
楼上是深圳得汛的?
回复
5楼
中国供热信息网-供热、采暖问题、信息最全面的网
暖通技术探讨,相关设备展示。。。
欢迎浏览、访问、讨论、投稿。
http://www.china-heating.com/
国内最早的供热、采暖专业论坛
http://www.china-heating.com/jiaoliu/
回复