2楼
为什么它按0.7来补偿来计算,不是0.9?
回复
3楼
这是低压柜中的某个回路,为什么不是按补偿后0.9来计算的呀,而按0.7来计算
回复
4楼
而且我上面所讲的回路是5-8层照明用电的,也没理由按0.7这么低的功率因数来算的呀,又不是电机
回复
5楼
全是照明回路回,就是算是使用系数不高,但照明回路不怎么消耗无功的或,我觉的它取的太低了,跟别的院我看过了,人家是取0.85
回复
6楼
如果要说的过去的话,设计可能是这么考虑的。
这个计算电流主要是用来选电缆和保护电器的。照明回路谐波量很大,中性线电流超过了相电流,按中性线电流选电缆,计算电流还需要除谐波电流的校正系数。
比如功率因数取0.85,谐波校正系数取0.86,总系数为0.85*0.86=0.73。接近你算的0.7了。
回复
7楼
:victory:
学习了
回复
8楼
6喽犀利 第一次看到这样的说法
回复
9楼
取0.7应该没有什么问题,我当初考虑我们单位宿舍楼的时候考虑0.85的系数
但是真正使用起来 0.65都达不到 这样就很浪费。。。。。
具体的还是要看实际使用了。
回复