关于电缆的施工问题
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2010年06月12日 15:03:55
只看楼主

3+2芯电缆,桥架敷设,由于敷设困难,准备改成分别5根单芯敷设,这样可以吗?如可以,在敷设中有何要求?

3+2芯电缆,桥架敷设,由于敷设困难,准备改成分别5根单芯敷设,这样可以吗?如可以,在敷设中有何要求?
免费打赏
suli3268
2010年06月14日 13:46:37
12楼
不明白为什么电缆敷设会有困难?桥架转弯半径过小?
回复
njust_fan
2010年06月15日 13:28:28
13楼
这个问题的出现,我觉得主要是设计的责任,设计没有考虑桥架宽度是否适合电缆的转弯半径大小
应该用多根小截面的替代大截面的,而不是用单芯的单体多芯的!
回复
qianglidianli
2010年06月15日 15:27:29
14楼
你要是只考虑使用问题的话可以走单芯的,这个不影响使用,但是这样遗留问题太多。
建议不要用。只要你想办法应该都能敷设过去的。
我们干这个多了,经常会遇到,想办法吧。
回复

相关推荐