3+2芯电缆,桥架敷设,由于敷设困难,准备改成分别5根单芯敷设,这样可以吗?如可以,在敷设中有何要求?
3+2芯电缆,桥架敷设,由于敷设困难,准备改成分别5根单芯敷设,这样可以吗?如可以,在敷设中有何要求?
2楼
怎么个敷设困难法?
回复
3楼
WDZA-FS_4*120+E70
FH-AJYBSD-4*70+2*35
走桥架,空间问题不好穿。
回复
4楼
个个不懂楼上的表示方法,“走桥架,空间问题不好穿”是电缆在桥架内难穿,还是桥架安装的地方由于结构问题,是桥架不好穿?
有一点:桥架内不宜走单芯绝缘导线。
回复
5楼
是电缆在桥架内难穿,也知道改单芯不好,可是线径太大实在无法穿过。不是钢铠的可以用单芯的吗?
回复
6楼
按图施工,有困难找设计商量。
桥架厚度比电缆直径大吧,为什么“实在无法穿过”?
回复
7楼
学习一下啊
回复
8楼
就算走单芯电缆也要5根捆在一起
否则,涡流。。。。
回复
9楼
主要是施工环境影响,电缆桥架经过的弯曲路径太多,而且周围全是其他管线,多芯电缆很难敷设,所以想一根一根敷设,而且捆扎也很困难啊。
回复
10楼
桥架是不可以走单芯电缆的。
回复
11楼
感觉是设计问题呢
回复