关于电缆的施工问题
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2010年06月12日 15:03:55
只看楼主

3+2芯电缆,桥架敷设,由于敷设困难,准备改成分别5根单芯敷设,这样可以吗?如可以,在敷设中有何要求?

3+2芯电缆,桥架敷设,由于敷设困难,准备改成分别5根单芯敷设,这样可以吗?如可以,在敷设中有何要求?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年06月12日 15:13:45
2楼
怎么个敷设困难法?
回复
jljhl-001
2010年06月12日 16:28:16
3楼
WDZA-FS_4*120+E70

FH-AJYBSD-4*70+2*35

走桥架,空间问题不好穿。
回复
lingxuct
2010年06月12日 17:40:52
4楼
个个不懂楼上的表示方法,“走桥架,空间问题不好穿”是电缆在桥架内难穿,还是桥架安装的地方由于结构问题,是桥架不好穿?

有一点:桥架内不宜走单芯绝缘导线。
回复
jljhl-001
2010年06月12日 20:56:22
5楼
是电缆在桥架内难穿,也知道改单芯不好,可是线径太大实在无法穿过。不是钢铠的可以用单芯的吗?
回复
lingxuct
2010年06月13日 12:16:14
6楼
按图施工,有困难找设计商量。

桥架厚度比电缆直径大吧,为什么“实在无法穿过”?
回复
bcy1985
2010年06月13日 13:52:12
7楼
学习一下啊
回复
gamineshow
2010年06月13日 14:41:57
8楼
就算走单芯电缆也要5根捆在一起
否则,涡流。。。。
回复
jljhl-001
2010年06月13日 23:29:24
9楼
主要是施工环境影响,电缆桥架经过的弯曲路径太多,而且周围全是其他管线,多芯电缆很难敷设,所以想一根一根敷设,而且捆扎也很困难啊。
回复
tongwandou143
2010年06月14日 10:17:03
10楼
桥架是不可以走单芯电缆的。
回复
chenxue1985716
2010年06月14日 10:30:19
11楼
感觉是设计问题呢
回复