一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]
一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)
请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?
[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]
32楼
今天听王渭云老师讲课,很明确:
多规非住宅类居住建筑和住宅,基本上消防定性差不多,商业网点上部可以是住宅也可以是非住宅类居住建筑。
但多层对这个限制较死,必须是住宅才成立。高层的公寓一类要按公共建筑设计。呵呵:lol
我问王老师,那高规中很多地方概念模糊,比如水箱和水池的地方都是按居住建筑来说的,如何执行。王老师急着吃饭,回答没听清,好像是说按住宅理解。:lol
回复
33楼
需要设置
回复
34楼
回复
35楼
在上海户内就不一定设
[
本帖最后由 wangzhhp 于 2010-6-28 22:09 编辑 ]
回复
36楼
住宅不做,商业要做的
回复
37楼
室内需做喷淋!不能按照住宅来计算!
回复
38楼
消防设计确实比较麻烦,要知道很多消防的规范和设计要求,还要做一部分工程设计,只有通过实践和理论相结合才能更好的做好消防设计,我对消防感觉也不太懂。
回复
39楼
能说出个理由吗?
回复
40楼
浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要
7.公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计;酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计。
8.学生公寓楼、宿舍楼按非住宅类居住建筑确定。非住宅类高层居住建筑的走道应设置自动喷水灭火系统和自动报警系统,房间内可不设置自动喷水灭火系统和自动报警系统。
回复
41楼
应按综合楼(下部为商业,上部为非住宅类居住建筑)定义
回复