采用常压热水锅炉如何进行高层供暖?
brady2009
brady2009 Lv.3
2005年09月19日 11:08:48
只看楼主

采用常压热水锅炉进行高层供暖(比如高40米),采暖系统应该如何设计?

采用常压热水锅炉进行高层供暖(比如高40米),采暖系统应该如何设计?
免费打赏
njzxh
2005年09月19日 11:55:51
2楼
锅炉放屋顶,呵呵.
回复
brady2009
2005年09月19日 12:53:04
3楼
谢谢,按常规的如何设计?
回复
flyingbird
2005年09月19日 12:58:48
4楼
利用换热器热交换,二次侧可以作成闭式承压系统
回复
brady2009
2005年09月19日 13:17:04
5楼
请教:一、二次侧水泵扬程如何确定?水泵扬程根楼层高度有何关系?
回复
zhengxufeng
2005年09月19日 22:04:32
6楼
加一个板式换热器,一、二次侧循环水泵扬程,根据你的管道阻力,设备压力损失,动压头。补水泵扬程和楼层高度有直接关系,补水泵扬程要比最高点到水泵相对高度高5~7m。
回复
cjr721
2005年09月25日 13:22:57
7楼
六楼的兄弟 有空给小弟指点一下 我最近也要做这样的工程 不知从何下手呢 我的QQ67191702
谢谢了
回复
flyingbird
2005年09月25日 16:05:32
8楼
1 由于是常压锅炉,只要加换热器将热源变成可以承压的,就可以了
2 其他的设计比如循环泵补水泵选型跟承压锅炉设计一样