紧急求助:变压器出线问题
hexiongbo7
hexiongbo7 Lv.2
2005年09月19日 08:07:47
来自于变压器
只看楼主

我是一名施工员,现有一台400KVA干变,安装公司以两根BV150线并联作变压器出线(即变压器与低压进线屏间的连线)我认为两根BV150线线径过小,而安装公司认为可以满足(理由:每根BV150线的35度时载流量为404A),因图纸未作说明,我想请教400KVA干变出线应为多大?

我是一名施工员,现有一台400KVA干变,安装公司以两根BV150线并联作变压器出线
(即变压器与低压进线屏间的连线)我认为两根BV150线线径过小,而安装公司认为
可以满足(理由:每根BV150线的35度时载流量为404A),因图纸未作说明,我想请
教400KVA干变出线应为多大?


免费打赏
ccxxjj
2005年09月20日 14:39:30
12楼

对不起,上次搞错了,应是03D201-4<<10/0.4KV变压器室布置及变电所常用设备构件安装>>图集摘录一点如下:
变压器容量-阻抗压降-低压出线用VV-低压出线用YJV-低压出线用铜母排-母线槽
200KVA-4%-VV 3x240+1x120/YJV3x185+1x95-4(40x4)-
250KVA-4%-VV 2(3x150+1x70)/YJV3x300+1x150-4(40x4)-630A
315KVA-4%-VV 2(3x240+1x120)/YJV2(3x150+1x70)-4(50x5)-630A
400KVA-4%-VV 3x2(1x185)+1(1x185)/YJV2(3x185+1x95)-4(63x6.3)-800A
500KVA-4%-VV 3x2(1x240)+1(1x240)/YJV2(1x240)+1(1x240)-3(80x6.3)+1(63x6.3)-1000A
630KVA-4.5%-VV 3x2(1x400)+1(1x400)/YJV2(1x300)+1(1x300)-3(80x8)+1(63x6.3)-1250A
800KVA-4.5%-VV 3x4(1x185)+1(1x185)/YJV4(1x150)+1(1x150)-3(100x8)+1(80x6.3)-1600A
1000KVA-4.5%-VV 3x4(1x240)+1(1x240)/YJV4(1x240)+2(1x240)-3(125x10)+1(80x8)-2000A
1250KVA-4.5%-VV 3x4(1x400)+2(1x400)/YJV4(1x300)+2(1x300)-3x2(100x10)+1(100x8)-2500A


电缆除考虑允许电流外还应满足低压短路时热稳定的要求

回复
hexiongbo7
2005年09月20日 18:02:42
13楼
非常感谢,谢谢,谢谢
回复
qiudechao
2008年09月18日 13:45:58
14楼
简直太谢谢了 我现在急需要这些东西 !
回复
liujing118
2008年09月18日 14:53:27
15楼


弱弱的问一句,3x2(1x185)+1(1x185)是不是说每相用俩根185的独芯线,零线用一根185的独芯线。
回复
liyin76
2008年09月18日 16:39:58
16楼
我是新手,想请问1600KVA的变压器,要多大的电缆出线了,谢谢各位老师。
回复

相关推荐

APP内打开