紧急求助:变压器出线问题
hexiongbo7
hexiongbo7 Lv.2
2005年09月19日 08:07:47
来自于变压器
只看楼主

我是一名施工员,现有一台400KVA干变,安装公司以两根BV150线并联作变压器出线(即变压器与低压进线屏间的连线)我认为两根BV150线线径过小,而安装公司认为可以满足(理由:每根BV150线的35度时载流量为404A),因图纸未作说明,我想请教400KVA干变出线应为多大?

我是一名施工员,现有一台400KVA干变,安装公司以两根BV150线并联作变压器出线
(即变压器与低压进线屏间的连线)我认为两根BV150线线径过小,而安装公司认为
可以满足(理由:每根BV150线的35度时载流量为404A),因图纸未作说明,我想请
教400KVA干变出线应为多大?


免费打赏
hexiongbo7
2005年09月19日 09:11:55
2楼
我不知奖分怎么奖,只有请版主帮忙,从我的积分中扣出50分作为
热心回答我的朋友以示感谢
回复
rgchxt
2005年09月19日 09:14:56
3楼
应该用电缆做。不应该用BV线,也可以用TMY做,安装公司当时报的预算材料是什么?根据预算看。
回复
遵义
2005年09月19日 09:42:31
4楼
同意3楼
回复
hexiongbo7
2005年09月19日 11:08:38
5楼
如果是两根150电缆不知可否
回复
plainlife
2005年09月19日 11:13:04
6楼
两根240平方的电缆或相应的母线槽
回复
ccxxjj
2005年09月19日 12:03:29
7楼
400KVA干变,应采用两根YJV-3x185+1x95并联作变压器出线(即变压器与低压进线屏间的连线),见03D201-2第229页,不要动脑筋,拿来用就是.
回复
liubo4126
2005年09月19日 12:12:13
8楼
400KVA的最大计算电流应为607A所以两根150并联可以。
回复
gejils.w
2005年09月19日 12:15:50
9楼
怎么能用BV线呢?
回复
梁栋永
2005年09月19日 14:27:21
10楼
变压器低压侧电流的最快节计算方法:变压器低压侧电流=变压器容量*1.42;(这样计算虽然不是很准确,但对现场设计时有着不错的用处)

例如:400KVA*1.42=568A.
一条150电缆的载流量为330A.
所以两条150电缆已经足够了.
回复
hexiongbo7
2005年09月19日 15:29:44
11楼
ccxxjj老兄:首先谢谢了,03D201-2是图集吗,我手上没有,
能给我发一个或者帮我摘录一点吗
回复

相关推荐

APP内打开