一栋32层(97米高)的商品房,两梯四户,做了分区给水系统的情况下,是否还需要在屋面做个生活水箱啊?
一栋32层(97米高)的商品房,两梯四户,做了分区给水系统的情况下,是否还需要在屋面做个生活水箱啊?
12楼
建议楼主分成4各区,底下三层市政直供,上面9层一个区。变频(包括无负压):选三套设备一个分区一个,支管减压<0.35。水泵水箱:则采用立管减压0.15~0.35。具体几组减压阀楼主算一下,估计也是9层设一组,立管减压要一用一备哦!
回复
13楼
看要求来定,如果需要不停水,就设水箱,可以短时间停水就不用了
回复
14楼
刚做完一个28F的住宅,原设计1~4F市政直供,5~28F采用减压阀分区,自来水公司以减压阀不安全为由,否定了此方案,他们要求采用无负压设备供水,没办法,最后只得修改,选了三套设备,分别供应5~12F,13~20F,21~28F。
回复
15楼
我们小区刚建好供水采用(33层)变频,分三个区供。在地下室设水箱一个。
回复
16楼
4楼说的已经很全面了,还是看楼是什么性质,会不会停水,会停水的话就要有水箱,不能停水的情况一般用的都是无负压了吧,我接触到的项目都是这样
回复
17楼
那得看你选择的供水方式了。
回复
18楼
公说公有理,婆说婆有理。个人觉的蛮足要求就可以
回复