一栋32层(97米高)的商品房,两梯四户,做了分区给水系统的情况下,是否还需要在屋面做个生活水箱啊?
一栋32层(97米高)的商品房,两梯四户,做了分区给水系统的情况下,是否还需要在屋面做个生活水箱啊?
2楼
哪个专业的?
回复
3楼
具体如何分区?供水方式怎样的?
回复
4楼
这个?应该是两码事!
你这个楼不分区供水也不行啊!
生活水箱我个人认为有两个作用:1.市政水进来后的过渡,指的是不能采用无负压水泵的情况下,属于二次供水。2.楼内有重要设施不能缺水超过一定时间。
如果是普通商品房,建议直接用无负压设备分区供水即可。
请指正。
回复
5楼
同意四楼的:lol
回复
6楼
学习了
回复
7楼
论坛里对这个无负压供水设备的意见分歧很大哟
回复
8楼
:) :lol
回复
9楼
楼主自己没搞明白供水方式
回复
10楼
分区给水是根据建筑的高度和实际情况来定,如果楼层要求可以短时间停水,可以不用生活水箱,具体看甲方要求来。在根据规范做比较详细的设计,这样才能更好服务公众。
回复
11楼
设不设水箱跟分不分区有关系么??楼主是新手么?基本概念啊~还是多请教你们单位的老同志吧。如果做变频(包括无负压)那就不用屋顶水箱,这种可能性大一点;如果水泵水箱联合供水,则需要设屋顶水箱,这种可能性不大。