电容柜自动补偿问题
calyll
calyll Lv.2
2005年09月17日 18:46:44
只看楼主

电容柜要实现自动补偿是不是要安装的电容大小不一样呢 才可以让补偿器选择切换哪个电容接入 高手们顶下

电容柜要实现自动补偿是不是要安装的电容大小不一样呢 才可以让补偿器选择切换哪个电容接入 高手们顶下
免费打赏
大胡子
2005年09月17日 19:09:38
2楼
一般设置容量相同电容多个,根据功率因数自动投切电容器数量。
回复
daojianwuying
2005年09月18日 21:54:42
3楼
要稍微精确点可以象楼主所说的用不同容量的电容,配合有可以设置单路电容容量的自动补偿空控制器,就可以根据不同的情况投入不同的电容.
回复
badunchen
2005年09月20日 14:47:07
4楼
真正要做到达到效果电容柜自动补偿,他的电容配置是不一样的,应该是成几何级数排列的,(比如从一到四级分别为5KVar\10KVar\20KVar\40KVar)当然了为了补偿效果更好,可以分的更细,那对补偿控制器的要求就很高了
回复
badunchen
2005年09月20日 14:50:57
5楼
真正要做到达到效果电容柜自动补偿,他的电容配置是不一样的,应该是成几何级数排列的,(比如从一到四级分别为5KVar\10KVar\20KVar\40KVar)当然了为了补偿效果更好,可以分的更细,那对补偿控制器的要求就很高了
回复
石大头
2005年09月23日 21:09:16
6楼



同意!这样就可以解决投一组多了!不投又少了的情况??可我没做过
!!有谁做过吗?
回复
papiboy
2005年09月23日 22:01:22
7楼
有很多厂家的成型产品了。
回复
自控
2005年09月23日 22:59:50
8楼
你可以把功率因数控制在一定的范围内,既可防过补也可防欠补
回复
badunchen
2005年09月26日 09:12:45
9楼

我以前作国的如果有这方面需要的朋友可以加我QQ12661412,共同学习,共同进步!
回复
haizhong
2005年09月26日 11:11:05
10楼
我做过如有需要请发邮件xuefeng_911@sohu.com
回复
zbkq
2005年09月26日 11:34:19
11楼

一毛、两毛、五毛、一块、两块、五块、十块、二十、五十、一百。呵呵这样说简单些。