电容柜要实现自动补偿是不是要安装的电容大小不一样呢 才可以让补偿器选择切换哪个电容接入 高手们顶下
电容柜要实现自动补偿是不是要安装的电容大小不一样呢 才可以让补偿器选择切换哪个电容接入 高手们顶下
2楼
一般设置容量相同电容多个,根据功率因数自动投切电容器数量。
回复
3楼
要稍微精确点可以象楼主所说的用不同容量的电容,配合有可以设置单路电容容量的自动补偿空控制器,就可以根据不同的情况投入不同的电容.
回复
4楼
真正要做到达到效果电容柜自动补偿,他的电容配置是不一样的,应该是成几何级数排列的,(比如从一到四级分别为5KVar\10KVar\20KVar\40KVar)当然了为了补偿效果更好,可以分的更细,那对补偿控制器的要求就很高了
回复
5楼
真正要做到达到效果电容柜自动补偿,他的电容配置是不一样的,应该是成几何级数排列的,(比如从一到四级分别为5KVar\10KVar\20KVar\40KVar)当然了为了补偿效果更好,可以分的更细,那对补偿控制器的要求就很高了
回复
6楼
同意!这样就可以解决投一组多了!不投又少了的情况??可我没做过
!!有谁做过吗?
回复
7楼
有很多厂家的成型产品了。
回复
8楼
你可以把功率因数控制在一定的范围内,既可防过补也可防欠补
回复
9楼
我以前作国的如果有这方面需要的朋友可以加我QQ12661412,共同学习,共同进步!
回复
10楼
我做过如有需要请发邮件xuefeng_911@sohu.com
回复
11楼
一毛、两毛、五毛、一块、两块、五块、十块、二十、五十、一百。呵呵这样说简单些。
不过从避免谐振的角度看,分级不宜太小。