水泵并联运行计算
touareg
touareg Lv.2
2010年06月11日 10:13:53
只看楼主

以前有资料,关于水泵并联后流量损失问题: 水泵台数 流量 增加流量 与单台水泵运行相比减少 1 100 / / 2 190 90 5% 3 251 61 16% 4 284 33 29% 5 300 16 40% 目前的方案,冰水主机需要25~30台左右(每台2000~3000US RT),每一台冰水主机都需要配置相应冷却、冷冻水泵。按照上面表格,水泵就很难设计。我有咨询设计师,他说不用考虑这个问题。我觉得不妥。

以前有资料,关于水泵并联后流量损失问题:
水泵台数 流量 增加流量 与单台水泵运行相比减少
1 100 / /
2 190 90 5%
3 251 61 16%
4 284 33 29%
5 300 16 40%

目前的方案,冰水主机需要25~30台左右(每台2000~3000US RT),每一台冰水主机都需要配置相应冷却、冷冻水泵。按照上面表格,
水泵就很难设计。

我有咨询设计师,他说不用考虑这个问题。我觉得不妥。

[ 本帖最后由 touareg 于 2010-6-11 10:15 编辑 ]
免费打赏
zews001
2010年06月11日 12:54:06
2楼
必须要考虑的,我们在做大连INTEL项目的时候,十几台水泵并联,TAB测试结果显示,水量叠加损失还是很大的!如果不考虑这些因素,施工后的效果不敢想象!
回复
hotboyok
2010年06月11日 14:01:30
3楼
设计师如何解释?
回复
chenssqu
2010年06月23日 17:58:59
4楼
不明?
回复
adingkgb
2010年06月26日 12:34:02
5楼
一般来说,大于3台以上的水泵并联运行,水泵效率的下降就很明显。
回复
qipinang
2010年06月28日 23:15:01
6楼
通常问题不大的原因在于:因为大多数系统,设计师在选水泵时都会将水流量及扬程等稍微选大一点,所以呢,用起来往往都问题不大,但可以肯定的是,水泵,风机等并联时,流量损失是肯定有的。
回复
s877457301
2011年11月04日 12:00:57
7楼
水泵选型存在问题,并联机组太多,同时开起的话,水泵出口憋压,造成出水不足,应该根据冷水机铭牌上冷水量选择水泵参数