请教:这样定消防给水量是否正确?
tanyoucai2002
2005年09月16日 15:41:15
只看楼主

请教:这样定消防给水量是否正确?现有一十三层的办公楼,层高为3.5米,设两根消防立管,选消防栓口径为65mm,水枪喷嘴为19mm,水带长为25米,选水柱长为10米。根据公式计算的十三层水枪出水量为5L/S,十二层出水量为5.45L/S。根据规范每根竖管的最小用水量为10L/S,所以总用水量为2×(5+5.45)=20.9L/S,但规范室内用水量为20L/S,请问各位前辈用水量按20.9L/S定还是按20L/S定,尤其是设消防水池的时候按多少定?当遇到室内用水量为30L/S,每根竖管的最小用水量为15L/S的情况或是其他情况又怎么定,请问有没有什么方法?

请教:这样定消防给水量是否正确?
现有一十三层的办公楼,层高为3.5米,设两根消防立管,选消防栓口径为65mm,水枪喷嘴为19mm,水带长为25米,选水柱长为10米。
根据公式计算的十三层水枪出水量为5L/S,十二层出水量为5.45L/S。
根据规范每根竖管的最小用水量为10L/S,所以总用水量为2×(5+5.45)=20.9L/S,但规范室内用水量为20L/S,请问各位前辈用水量按20.9L/S定还是按20L/S定,尤其是设消防水池的时候按多少定?当遇到室内用水量为30L/S,每根竖管的最小用水量为15L/S的情况或是其他情况又怎么定,请问有没有什么方法?

免费打赏
ynhyh
2005年09月21日 10:24:15
12楼
不管怎么算,所算得值与表中数据相差不多,我认为查表取值就可以拉
回复
xiaqin
2005年09月21日 17:30:19
13楼



我认为 应该弄清正确的计算方法,最为重要



回复
tanyoucai2002
2005年09月23日 17:15:21
14楼
请教上楼应怎么算?
回复
fanbo1981
2005年09月24日 19:24:53
15楼
我是这样理解的:
规范上给出的是最小用水量,当计算用水量大于规范数值时自然用计算值,计算时应根据设计的出水枪数考虑,按楼主算法是同时考虑两根水枪出水,得出每根消防立管用水量为10.45L/S,总用水量20.9L/S,下一步就根据该值进行水力计算,得到消火栓灭火总用水量,再进一步确定消防水池容积、水泵型号等。查表取值计算消防水池容积也是可行的,比较简便快捷,但我认为利用计算值得出的容积更精确些
30L/S时,是不是按照每根竖管上同时有三个水枪动作来考虑的,每个水枪流量都不小于于5L/S,那么计算出来也要15L/S多,而消防管网至少设两根立管,那么室内消火栓用水量就是不小于30L/S了!

不知我的理解是否有偏差,请大家指教!
回复
liyusshn
2005年09月27日 15:36:27
16楼
先确定建筑物性质,然后根据性质选择相应的防火规范来确定出设计秒流量。
回复
minghuajely
2005年09月27日 16:33:53
17楼
设消防水池的时候按多少定?这个不是按照消火栓的用水量是多少,在根据三个小时的补充量吗?
回复
bssblin
2005年09月30日 15:25:02
18楼
http://881988.com/?id=lsy 最佳创业指导网!100元创业!零风险!可以边学习边赚钱哦!
同意上楼的说法
回复
hyj75120901
2005年10月01日 16:42:50
19楼
请教各位高手一在建工程喷淋稳压泵的扬程选择是否符合要求?
一在建工程屋顶设18m3消防水箱,水位高45m,最不利点高程41m,在二层5.5m高程设有稳压泵,扬程16m,稳压泵进水由屋顶水箱供给,进水管入稳压泵前分两路,一路直接接入稳压泵,另一路设止回阀与稳压泵出水管路并联后注入喷淋室外管网,按照消防\喷淋泵电气控制标准图集,稳压泵设定压力比主泵压力要高0.006Mpa,主泵扬程66m,那么稳压泵扬程16m是否可行!!!
回复
猪仙
2005年10月10日 11:11:47
20楼
先确定建筑物性质,然后根据性质选择相应的防火规范来确定出设计秒流量。
回复
fire119
2005年10月19日 09:58:47
21楼
按水力计算的水量校核系统的能力。
回复

相关推荐

APP内打开