请教:这样定消防给水量是否正确?
tanyoucai2002
2005年09月16日 15:41:15
只看楼主

请教:这样定消防给水量是否正确?现有一十三层的办公楼,层高为3.5米,设两根消防立管,选消防栓口径为65mm,水枪喷嘴为19mm,水带长为25米,选水柱长为10米。根据公式计算的十三层水枪出水量为5L/S,十二层出水量为5.45L/S。根据规范每根竖管的最小用水量为10L/S,所以总用水量为2×(5+5.45)=20.9L/S,但规范室内用水量为20L/S,请问各位前辈用水量按20.9L/S定还是按20L/S定,尤其是设消防水池的时候按多少定?当遇到室内用水量为30L/S,每根竖管的最小用水量为15L/S的情况或是其他情况又怎么定,请问有没有什么方法?

请教:这样定消防给水量是否正确?
现有一十三层的办公楼,层高为3.5米,设两根消防立管,选消防栓口径为65mm,水枪喷嘴为19mm,水带长为25米,选水柱长为10米。
根据公式计算的十三层水枪出水量为5L/S,十二层出水量为5.45L/S。
根据规范每根竖管的最小用水量为10L/S,所以总用水量为2×(5+5.45)=20.9L/S,但规范室内用水量为20L/S,请问各位前辈用水量按20.9L/S定还是按20L/S定,尤其是设消防水池的时候按多少定?当遇到室内用水量为30L/S,每根竖管的最小用水量为15L/S的情况或是其他情况又怎么定,请问有没有什么方法?

免费打赏
qwqc-0318
2005年09月16日 15:49:53
2楼
窃以为:规范给出的为最小用水量,如计算用水量小于规范水量,则取规范水量;如计算水量大于规范水量,则取计算水量。
回复
hengny
2005年09月16日 17:45:38
3楼
同意楼上观点,而且设计规范条文说明里也对这种情况做了详细的解释!
回复
xiejy16888
2005年09月17日 09:01:45
4楼
消防给水定量应该是:如计算出来的数值大于规范的按计算的,小于规范的按规范要求设计用水量.
回复
tanyoucai2002
2005年09月17日 10:25:25
5楼
但一般按几层的定水量呢?
回复
anger224735
2005年09月19日 16:26:08
6楼
13层的办公楼属于二类建筑,其室内消防用水量为30L/S,每根竖这的最小流量为15L/S,与你所说有所不同呀
回复
hjw965
2005年09月19日 21:10:51
7楼
设消防水池时按20L/S,水力计算按20.9L/S
回复
goulibin
2005年09月20日 08:53:50
8楼
窃以为:规范给出的为最小用水量,如计算用水量小于规范水量,则取规范水量;如计算水量大于规范水量,则取计算水量。
取计算水量。
回复
goulibin
2005年09月20日 08:57:36
9楼
取大于规范水量的计算水量水柱规定了的
回复
tanyoucai2002
2005年09月20日 08:58:01
10楼
为什么?
回复
pengjianliang
2005年09月21日 09:23:58
11楼
同意7楼的,难道一幢楼到处起火吗?
回复