请教:这样定消防给水量是否正确?
tanyoucai2002
2005年09月16日 15:41:15
只看楼主

请教:这样定消防给水量是否正确?现有一十三层的办公楼,层高为3.5米,设两根消防立管,选消防栓口径为65mm,水枪喷嘴为19mm,水带长为25米,选水柱长为10米。根据公式计算的十三层水枪出水量为5L/S,十二层出水量为5.45L/S。根据规范每根竖管的最小用水量为10L/S,所以总用水量为2×(5+5.45)=20.9L/S,但规范室内用水量为20L/S,请问各位前辈用水量按20.9L/S定还是按20L/S定,尤其是设消防水池的时候按多少定?当遇到室内用水量为30L/S,每根竖管的最小用水量为15L/S的情况或是其他情况又怎么定,请问有没有什么方法?

请教:这样定消防给水量是否正确?
现有一十三层的办公楼,层高为3.5米,设两根消防立管,选消防栓口径为65mm,水枪喷嘴为19mm,水带长为25米,选水柱长为10米。
2006年08月23日 16:53:47
22楼

谢谢各位前辈和水友的指点
回复
quguiping
2006年08月23日 19:35:39
23楼
19楼的稳压泵是干什么用的
回复

相关推荐

APP内打开