《建规》中有关民用建筑:1.公共建筑内走道长度超过20m;2.其他建筑中地上长度超过40m的疏散走道;这两种走道要设置排烟设施。我一直有个疑问:非公建的地下室内走道规范条文没说啊!!!是不是按“总建筑面积超过200m2,........."这条执行?我看了看《09版的技术措施》、《北京院的设备措施》还有本省的图纸审查要点,这三个文件中有个相同的总结表,都是:只要非高层地下内走道长度超过20m都要设置排烟设施。
《建规》中有关民用建筑:
1.公共建筑内走道长度超过20m;
2.其他建筑中地上长度超过40m的疏散走道;
这两种走道要设置排烟设施。我一直有个疑问:非公建的地下室内走道规范条文没说啊!!!是不是按“总建筑面积超过200m2,........."这条执行?我看了看《09版的技术措施》、《北京院的设备措施》还有本省的图纸审查要点,这三个文件中有个相同的总结表,都是:只要非高层地下内走道长度超过20m都要设置排烟设施。
望各位设计同行解答。。。。。
12楼
请看《建规》后面的条文说明第9.1.3中第7条讲的很清楚:
7 根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻最大行走距离为20~30m。参考国外资料和我国国情,本条规定地下建筑、公共建筑及人员密集、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房及其长度超过20m的地上、地下疏散内走道,其他建筑如公寓和通廊式居住建筑中长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施(自然排烟或机械排烟)。其他建筑中的疏散走道主要指地上走道。
回复
13楼
规范条文解释可以当条文使用,有法律效力,这就是规范组编的。
打起官司来,法官只认这个条文解释。
回复
14楼
真的吗??
回复
15楼
对于内走道,只要是封闭的超过20米的必须要做机械排烟
回复
16楼
《建规》中有关民用建筑:
1.公共建筑内走道长度超过20m;
2.其他建筑中地上长度超过40m的疏散走道;具体要看《建规》中的条文解释
条文解释很重要。
另外国标图集K103-1~2建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装,有示意图
回复
17楼
哈,那你觉得规范后面的条文起什么作用呢。
除了法律的条文规定外,最高法院的对法律条文的司法解释在判案中与法律条文是同等作用的。
对规范理解不同,规范编写组编的条文解释当然是权威解释,要不编它干什么呀。:lol
回复
18楼
这种模棱两可的东西,我一般按高标准做,审图的人和消防局的人想为难你肯定按高标准要求你,那时候再来改就很痛苦。
回复
20楼
:)
回复
21楼
学习了。规范还是要经常学习,经常研读配合实际应用才能理解。