高规8.8.2条:消防水泵宜采用自灌式引水。如果不能自灌引水应该怎么办?请教了!
高规8.8.2条:消防水泵宜采用自灌式引水。
如果不能自灌引水应该怎么办?
请教了!
22楼
资料怎么转给你!我没你的联系方式呀!我到这个地方来不是很久,不是很熟,不知道怎么找会员的联系方式!
回复
23楼
我来这边不久,不是很熟,怎么找你的联系方式!给你转资料
!
回复
24楼
怎么上面没人说话了!
回复
25楼
如果实在没办法解决,那就设一个真空泵,启动时先启动真空泵,抽成真空后在启动消防泵,这样就可以解决了,不过最好是与其他的泵一起用,否则太浪费了。
回复
26楼
当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。
常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、迅速启动。
对于没有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困难。因为这种建筑,水泵房一般布置在底层地面上,如果在底层水泵房旁边设置水池,特别是体积比较大的消防水池,它将占用大量的底层使用面积,建设单位一般不会同意。
在这种情况下,水池一般设置在建筑物的外部,埋在地面下。这样就导致水池的工作水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式吸水,这时,可采用以下几种方式解决这一问题。
第一种方式为在水泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但由于有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如,关闭不严、漏水,吸水管内的水就会慢慢流人水池,时间长了,吸水管内就没有水,导致水泵启动时仍需人工灌水。
可采用下面的吸水方式弥补这一不足之处。
第二种方式为采用其他水源补水。它是在第一种吸水方式的基础上,在水泵出水管止回阀的前面安装一管道,并把此管道连接到室外的市政给水管或其他外部水源,向水泵吸水管内供水,补充底阀漏掉的水,使吸水管内充满水。这种吸水方式的可靠性受室外水源的影响,在室外水源长时间停水的情况下,吸水管内的水有漏空的可能,因此水泵启动时就需人工灌水。
第三种方式是对第二种吸水方式进行改进,利用屋顶水箱向水泵吸水管内补水。这种方式不受室外水源停水的影响,可靠性高,适用于有屋顶水箱的建筑,对于没有屋顶水箱的建筑,也可以在水泵房内设置一个小水箱向水泵吸水管内补水。
回复
27楼
我现在的做法是采用半地下式水池,这样很多业主也同意,消防部门更不用说了,水线过泵体自然满足自吸要求了!
回复
28楼
一般采用上面所第3种方式比较节约
回复
29楼
说的好啊!!
回复
30楼
第三种方式,小水箱储存多少水量呢?有推荐说是3分钟消防水量.有没有理论根据呢?
回复
31楼
第三种方式:利用屋顶水箱向水泵吸水管内补水。这种方式不受室外水源停水的影响,可靠性高,适用于有屋顶水箱的建筑,对于没有屋顶水箱的建筑,也可以在水泵房内设置一个小水箱向水泵吸水管内补水。
26楼的这种方法好像蛮不错的,
我也正碰上了这么一个问题!!!!
要是能再详细点就好了
回复