高规8.8.2条:消防水泵宜采用自灌式引水。如果不能自灌引水应该怎么办?请教了!
高规8.8.2条:消防水泵宜采用自灌式引水。
如果不能自灌引水应该怎么办?
请教了!
32楼
学习了!!!:victory:
回复
33楼
第一种方式为在水泵的吸水管末端安装吸水底阀;
第二种方式为采用其他水源补水;
第三种方式是对第二种吸水方式进行改进,利用屋顶水箱向水泵吸水管内补水;
第四种方式为设置泵前吸水罐;
第五种方式为在水泵吸水管路上设置真空泵,
回复
34楼
26#说的在水泵出水管止回阀的前面安装一管道接外面水源,这里讲的是水泵出水管上加吗,不是接在吸水管上的吗,这两个管有什么区别啊
回复