高规8.8.2条:消防水泵宜采用自灌式引水。如果不能自灌引水应该怎么办?请教了!
高规8.8.2条:消防水泵宜采用自灌式引水。
如果不能自灌引水应该怎么办?
请教了!
12楼
只要有位置,加工引水罐就不会有问题的,面且加个引水罐,也不用几个钱的,如果换自吸泵,价格就高了,而且好像没有消防上用的自吸泵。
回复
13楼
水泵真空保持器我还没见过,有没有这方面的资料?
加气压罐不便宜吧,挺贵的。
回复
14楼
如果建筑空间允许,让消防水池局部抬高,使水平面高于水泵吸水口就可以,省去了设备的初投资.一般消防泵房内的空间是足够的
回复
15楼
如果不用倒灌形式的,泵就不能随时启动,消防泵要求、泵的启动时间不能过长,用自吸泵并不是很现实,如果用真空泵则在自动控制和启动时间上都是问题,用真空保持器对泵的密封性要求很高,用的也很少,所以一般消防用泵都采用倒灌的。
回复
16楼
我们作了不少自吸式的,没问题吧,大家那里都不能这么做吗
回复
17楼
自吸的不是不能用,而是要看系统的大小,对流量和扬程的要求等,一般小的可以
回复
18楼
我们公司现在生产的自吸式消防泵正好解决了你现在碰到的问题!
这个产品是我们公司研究生产的新的产品,目前已经有客户在使用,用我们产品的客户不但节省了投资,而且使用很方便!
回复
19楼
可以发资料过来吗?
对了
通过消防产品审查了吗?
回复
20楼
泵组用佳麟 消防更加灵
— ————最新的自吸式固定消防泵机组
上海佳麟泵阀有限公司研制出自吸式固定消防泵机组。该机组由二台消防泵、二台稳压泵、一套稳压系统、一套水位稳定系统和自动控制系统组成。(具体组合可根据具体情况定) 自吸式消防泵机组具有自吸功能可以放在水池任何地方,灵活性大。解决了长期以来消防泵一定要在正压情况下使用的问题,填补了我国长期以来无自吸式固定消防泵机组的空白。经几家单位使用下来效果反映良好。产品经国家消防装备质量监督检验中心全检合格;上海市科技情报新专利查新分析报告认为该产品具有创新性、实用性,达到国际先进水平。XBZ型自吸式固定泵机组荣获国家专利,专利号:022798838,详细情况请致电:64904915 联系人:黄志香
“和我聊天”你好!请问你的邮箱是什么?我可以帮你把我们公司的资料发过去!你也可以登陆我们公司网站www.lialinpump.com上去看看!
产品已经通过消防验证,而且已经有上海和泰州的客户在使用,消防验证都是一次性通过的!
方便的话可以告诉我你的联系方法,信箱,msn或qq吗,方便联系,!我的qq是34297311
回复
21楼
有这方面的资料给转我呀
回复