加压送风系统的一些疑惑——超压问题
silentman
silentman Lv.3
2010年06月10日 00:35:11
来自于通风排烟
只看楼主

我看到一些设计院出的图纸 多是直接套规范的那张表来选择加压风机,考虑超压问题的更是不多,防排烟关系到生命安全,做不好的后果可想而知。最近查了些资料,有些疑问希望有人给耐心解答下,1. 新版供热空调设计手册——关于防烟部分,有道设计例题,29层,前室自然排烟,防烟楼梯间加压送风,用压差法和风速法分别计算了楼梯间加压风量,最后一步选择余压阀,风速法风量与压差法风量之差可算出余压阀面积,书上算的好像是0.4m2, 选用800X400余压阀29个。

我看到一些设计院出的图纸 多是直接套规范的那张表来选择加压风机,考虑超压问题的更是不多,
防排烟关系到生命安全,做不好的后果可想而知。
最近查了些资料,有些疑问希望有人给耐心解答下,

1. 新版供热空调设计手册——关于防烟部分,有道设计例题,29层,前室自然排烟,防烟楼梯间加压送风,用压差法和风速法分别计算了楼梯间加压风量,最后一步选择余压阀,风速法风量与压差法风量之差可算出余压阀面积,书上算的好像是0.4m2, 选用800X400余压阀29个。
楼梯间是通透空间,一个0.4m2的余压阀足矣,要29个做什么?每层一个? 此条应参照07K103-1页13:将该阀置于楼梯间1/3h处即可。 不知对不对
另外:样本和图集上都找不到800X400的自锤式余压阀,太大了~~~~不知有没有此类产品,

2. 风速法计算加压风量——对于20层以下的建筑,楼梯间开启门数n=2,前室开启门数n也是2(着火层及其上层),如果都采用了一样的双扇门,这样算出来的加压风量是一样的,风速法一般都是加压风量的最大值,那楼梯间和前室的加压风量岂不是都要取一样的值? 如何保证前室的30Pa 楼梯间50Pa?

3. 对于楼梯间下到地下室的建筑,按建筑规定,要做防火墙和防火门隔断,也就是说楼梯间地上部分和地下部分是分开的,规范建议地下部分单独设置加压风机,对于地下只有一层的楼梯间风速法得到的风量会小于规范表格的取值,不取表格中的大值又违反规范,很纠结~~~~~另外超压也是个问题。

4. 对于地上地下两部分的楼梯间,受建筑影响,分设加压系统常常不现实。有本设计细则说可以把楼梯间风口设成常闭,地上地下部分共用风机和风井。地上层着火时,只打开地上部分的风口。地下层着火时只开地下层的风口。
地上楼层多的时候,漏风也多,压差法和风速法得到的值到时差不了太远,超压不会很严重。 而地下层层数少,漏风小,超压严重,常常达到15000以上的超压风量,貌似很多人没考虑过,这样根本没法选出合适的余压阀。

5. 前室采用常闭风口也是个超压严重的地方,我的做法是在加压风机出设旁通管,压力传感器控制旁通阀开度。
但对于问题4的地上地下部分,不知如何如何处理是好???

罗里啰嗦这么多,谢谢大家的耐心啦:lol
免费打赏
silentman
2010年06月10日 09:18:57
2楼
肯定有不对的地方,没人谈谈么?
回复
cnbbzz
2010年06月10日 12:01:20
3楼
1、前室的门是否开启,压差法和风速法得到的值相差还是很明显的。所以前室系统还是要考虑泄压。
2、我们总有办法地上地下楼梯间分开系统的。
3、所有加压送风我认为都应考虑泄压,你的做法很好。
回复
silentman
2010年06月10日 13:10:43
4楼
前室或较小楼层的楼梯间,其超压风量常常很大,余压阀的规格根本达不到要求
回复
zhangliu8737
2010年12月17日 01:31:52
5楼
以下是我的个人观点:
1.
(1)29个余压阀的做法肯定不合适;
(2)根据余压阀的工作原理,我认为厂家完全可以做成非标的,所以尺寸不是问题;
(3)利用风速法(或实际加压送风量)与压差法计算出来的风量差去计算泄压风量本身是有缺陷的,试想,风速法计算风量为5000,实际加压送风量为20000,当采用余压阀泄压时,实际风量还是20000吗?显然不 是,因为管路特性早已变化,此时的出风量应与对应的管路阻力所对应,但有一点是可以肯定的,要想保证30Pa,通过门缝渗出的风量应该是一个定值;
(4)图集只能做为一个参考。
2.
(1)首先风速法公式建规和高规各不相同,因此你需要搞清楚哪个是准确的;
(2)按你说的计算方法有可能是一样的值;
(3)压力的保证与风量没有关系,主要和管路特性曲线及风机性能曲线有关系。
3.
只能取表格中的风量,至于超压,哪层都有,只是是否严重的问题。
4.
控制思路是没有问题的。压力的保持是在关门的情况下,而洞口风速的保持是在开门的情况下,两种情况不能混为一谈。超压问题必然存在,暖通空调教材上有算例,即使地上超压值也能到130Pa左右;
5.
前室不需要分别控制,因为所有层前室本来就是分开的。你的减压方法理论上是没问题的,但仅仅停留在图集上的原理图,是没有办法进行施工及调试的,运行也会出现很多问题。比如,压力传感器的量程多少?精度多少?信号类型?阀门的控制策略?采集步长?电动阀门的控制特性?还有很多。。。
回复
zluxqi
2010年12月18日 11:30:20
6楼
认真的看完了!学习了!
回复
hanjiansong
2010年12月19日 22:53:56
7楼
老师看见您的回答的了,学习了
回复
tangchaoyhl
2010年12月24日 09:11:24
8楼
建议选风机的时候还是做下风道阻力计算,尽量避免超压太多的情况!
回复
hejieliaotian
2011年03月19日 22:09:18
9楼
我也遇到过这种问题,需要太大的泄压面积,做过一个住宅的前室,没有地方可以泄压,最后只好选择了压力传感器控制,但是如何控制,还是不懂,希望指教。