分享与讨论:全方位把控进场电线质量
unbreakablebrian
2010年06月09日 21:52:07
来自于照明工程
只看楼主

电线电缆质量直接关系到工程的质量,电线材料也是很重要的材料,就电线进场如何控制质量简单的分享一下我的做法,也希望不足的地方,大家积极讨论,共同进步。以BV2.5与BV4平方的线为例子1:检查线的品牌,合格证书,检测报告2:用卡尺测线的直径,推算线径是否符合要求(2.5平方的直径应该是1.78,4平方的线径应该是2.25)3:称重量,一捆2.5的国标线将近6斤重,一捆4平方的线近9斤重4:看光泽,好的铜颜色有光量,用手搬弄线线比较柔和不起皱

电线电缆质量直接关系到工程的质量,电线材料也是很重要的材料,就电线进场如何控制质量简单的分享一下我的做法,也希望不足的地方,大家积极讨论,共同进步。
以BV2.5与BV4平方的线为例子
1:检查线的品牌,合格证书,检测报告
2:用卡尺测线的直径,推算线径是否符合要求(2.5平方的直径应该是1.78,4平方的线径应该是2.25)
3:称重量,一捆2.5的国标线将近6斤重,一捆4平方的线近9斤重
4:看光泽,好的铜颜色有光量,用手搬弄线线比较柔和不起皱
5:要求送至检测,出具合格检测报告。

以上为个人的几点经验,希望大家共同探讨。
免费打赏
加肥猫
2010年06月10日 19:16:58
2楼
楼主只是说明第一道工序——封样
还有项目施工监督,及验收抽查,惩治措施。。
回复
pangzi13
2010年06月10日 23:48:43
3楼
抽查
送检
非常好用
回复
upto
2010年06月11日 11:27:13
4楼
5:要求送至检测,出具合格检测报告。
这一点好像一般没有做。
补充一点:检查绝缘层厚度均匀,一致,表面光滑。
回复
woshiyu168
2010年06月15日 16:17:12
5楼
补充一下,最好实际测量一盘是否为95米,现在奸商很多 很多的线都不够米数
回复
dianqipanli
2010年06月15日 18:18:25
6楼
还应考虑阻燃要求,BV线虽不像ZR、NH线耐火等级高,但也不能易燃。可用火烧一下,燃烧后离开火源后能迅速熄灭,再去送复试。