求助走廊机械排烟排烟口风速
ds2002272
ds2002272 Lv.2
2010年06月09日 20:38:14
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈,请问下走廊机械排烟口风速这样计算是否合理?根据规范“满足防烟分区每平方米地板面积排出60m3/s”,得出走廊内机械排烟总量Q=60*A(走廊地板面积),继而用Q除以排烟口面积得出排烟口风速。

各位前辈,请问下走廊机械排烟口风速这样计算是否合理?
根据规范“满足防烟分区每平方米地板面积排出60m3/s”,得出走廊内机械排烟总量Q=60*A(走廊地板面积),继而用Q除以排烟口面积得出排烟口风速。
免费打赏
silentman
2010年06月10日 01:39:32
2楼
每平米60m3/h
走廊排烟常常是一个系统带多个走廊,可视作多个排烟分区,如带了两层以上的走廊应乘以120,
排烟口风速不大于10m/s
回复
snail_yin
2010年06月10日 14:22:36
3楼
楼主理解是对的。每个防烟分区的排烟口都是按该防烟分区面积乘以60计算排烟量的。
回复
silentman
2010年06月13日 11:41:42
4楼
设计手册上确实是这么做的
但是排烟风机的风量确是按防火分区的双倍选的,如果某防火分区着火,会造成该分区排烟支管风速超速。这个我一直不能理解
回复
xjwszw
2010年06月13日 13:33:34
5楼
学习了
回复

相关推荐