北京市XXXX局机房工程技术要求简要说明一、概述本机房在北京市XXXX局大楼九层,装修面积260平方米,机房区域地板高0.3米,内净高2.45米,上部回风0.6米,形成机房下送风上回风气流组织;辅助工作间区域地板高15cm。整个装修区域分为主机房、网络间、电源间、监控室、值班室、钢瓶间、操作办公室及维修间(见图[JF-01])。下面予以详细介绍。 总装修面积:260平方米 主机房:69.5平方米
一、概述
本机房在北京市XXXX局大楼九层,装修面积260平方米,机房区域地板高0.3米,内净高2.45米,上部回风0.6米,形成机房下送风上回风气流组织;辅助工作间区域地板高15cm。整个装修区域分为主机房、网络间、电源间、监控室、值班室、钢瓶间、操作办公室及维修间(见图[JF-01])。下面予以详细介绍。
总装修面积:260平方米
主机房:69.5平方米
网络间:46平方米
电源间:23平方米
监控室:35平方米
操作办公室、维修间:35平方米
钢瓶间:9平方米
值班室:17.47平方米
二、设计依据
甲方提供原始图纸和根据国标GB50174—93电子计算机房设计规范。
三、主要装修材料说明
见图[JF-01]至[JF-03]。
机房要求装修材料具有抗静电、耐火、洁净度高、美观等因素。
技术指标
温度:22℃±3℃ 新风量:600m3/小时へ800m3/小时
湿度:45%へ65% 机房照度:≥300勒克斯
尘埃度:<18000粒/升(≥0.5μm) 辅助照度:≥150勒克斯
噪音:≤70分贝 计算机直流、交流地:≤4欧姆
静电电压:≤1000V 直流地、交流地的电位差:≤1V
地面:建议采用无边全钢抗静电地板(建议品牌:沈飞),该地板具有抗静电、防火、防水、承载力大、耐磨、抗污染、便于清洗、组装灵活等优点;由于机房空调采用下送风方式,应提供一部分原厂风口地板,具体见图[JF-03];机房区域铺设高度为30cm,监控室,操作办公室等其他房间铺设高度为15cm,在4#门处作过渡台阶。
由于抗静电地板对机房至关重要,地板的选用其技术要求要符合中华人民共和国国家标准 GB 6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
在安装地板之前,将原地面清理干净并刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。也可采用环氧防静电涂料,其施工程序如下: 1、底涂:辊刷1~2遍防静电底油; 2、中涂:用防静电中涂涂料调石英砂或石英粉进行刷涂平整; 3、面涂:喷涂或滚刷溶剂型环氧树脂防静电面涂。
吊顶:建议采用微孔铝合金方形吊顶板(建议品牌:上海蒲飞尔),规格600*600mm,该板有微孔,具有较好的吸音效果。这种材料具有材质轻、强度高、不燃烧、无色差、平整度好、便于拆装等优点;
在吊顶前,将原天花清理干净,找平并刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。
墙柱面:柱面贴3mm厚铝塑板,颜色自行搭配;墙面刷高级乳胶漆,为机房工作人员创造通透明亮的工作环境;
隔断:根据甲方要求,主机房、网络间和电源间之间的隔断以及值班室和监控室之间的隔断采用钢化玻璃隔断,厚度为12mm,不作磨沙处理,但值班室和监控室间的隔断要加竖百叶窗帘,其它隔断为轻钢龙骨石膏板隔断(钢瓶间的隔墙按消防要求制作);玻璃隔断和石膏板隔断在天花板上与地板下的部分应以支架的形式安装固定,以使机房区域的三个分区作为一个整体来满足机房空调送风和气体灭火的要求。
门:根据甲方要求,1#门为防火玻璃门、2、3、5#门为钢化玻璃门、4#门为钢制消防门,其余门按装修单位设计为普通成品门。具体说明见图[JF-02];
窗:主机房、网络间和电源间的窗户作封堵处理,以达到机房保温、隔热、防尘的效果;
其他:踢脚线的选用由装修方自行设计,但要满足机房消防要求并与整体装修风格相协调;
机房空调加湿系统的上下水管将沿九层机房地面(走廊部分埋地)至九层洗手间,具体见图[JF-05];
机房主入口处门内制作可拆卸的坡道,以便于大型设备的搬运。
四、设备
见图[JF-04]、[JF-05]。
1.UPS
品牌: APC,40KVA。
电池:国产,寿命>3年, 1小时后备时间。
2.精密空调
选择标准:品质优良,运行稳定可靠,送风距离长,噪音小。
品牌:海洛斯(HIROSS) S23 2台。
空调系统采用地板下送风、吊顶上回风的方式。
制冷量26.6kw/h,单压缩机。
外机放置在10层楼顶的天台上,需搭建支撑台,并做好相关防水处理。
在主机房安装窗式新风机。机房消防的气体灭火系统应与空调新风联动,在灭火系统启动时应将空调新风自动关闭。
3.配电柜
输入配电柜:UPS输入(2台40KVA)、机房空调动力电源、地板插座。空调有2台精密空调(2x26.6kw),家用空调共9匹。
输出配电柜:为九层机房和监控室、十层机房内的计算机提供电源。
五、电气系统
见图[JF-06]至[JF-10]。
1.强电系统布置
机房内采用地板下走线。机房下走线穿金属线槽或穿管(普利卡管、钢管或其它)。
机房电源插座分为三类,
Ø 地板下安装非标万能插座(UPS电源)
Ø 地板上安装铜插座(市电电源)
Ø 墙面安装单相国标插座(市电电源,但不从机房配电间取电)
2.弱电系统布置
计算机数据点和语音点共94个信息点,使用AVAYA六类非屏蔽双绞线。
机房内采用地板下走