变压器容量小了吧?
chinashijitan
2010年06月09日 10:55:26
来自于变压器
只看楼主

有个项目,建筑面积22万平米,设计供电为2座变配电站,每座变配电站有2台1000KVA变压器 (其中住宅16万,车库6万):Q

有个项目,建筑面积22万平米,设计供电为2座变配电站,每座变配电站有2台1000KVA变压器
(其中住宅16万,车库6万):Q
免费打赏
sega7910
2010年06月09日 14:25:53
2楼
这个要计算 把所有用电量算出来啊 P变=1.05P总/cosφ+1.4P总
回复
cqqb
2010年06月09日 17:05:47
3楼
我觉得多了。算车库和消防用电是500KVA,16W方的住宅用电就有3500KVA,平均每平方有218W了。
回复
upto
2010年06月09日 17:18:34
4楼
估算一下试试,不一定对哈
16万平米,按每户100平米计算,约1600户。
1600户×1.5KW=2400KW
车库照明按每平米10W计算,6万平米用电量约600KW。
2400+600=3000KW
4000KVA的变压器估计差不多。
回复
weilmeng
2010年06月09日 22:38:36
5楼
学习
回复
chinashijitan
2010年06月10日 09:01:21
6楼
不是吧?
:L
回复
jinhp1214
2010年06月10日 09:26:57
7楼
住宅按每平米50W算,160000x50=8000KW;
车库按每平米10W算,60000x10=600KW;
变压器容量=8600x0.35/0.8/0.9=4181KVA;
应该是可以的
回复
zmudxiaxue
2010年06月10日 11:45:44
8楼
学习
回复
chinashijitan
2010年06月13日 14:24:08
9楼
依据在哪里啊》????????:time:
回复
ar1118du
2010年06月17日 16:14:42
10楼

感觉小了

住宅按每平米60W算,160000x60=9600KW;
车库按每平米10W算,60000x10=600KW;
变压器容量=10200x0.45/0.8/0.9=6375KVA;
配置4台1600KVA
回复
ar1118du
2010年06月17日 16:19:23
11楼
依据:供电标准60W/m2;
车库用电标准取10W/M2;(配电手册P11);
同时系数取0.45(25~100户取0.45)(配电手册P12);
0.35系数太低了,要考虑一台变压器能接多少户
回复

相关推荐