各位大哥好!我是今年刚毕业的,现在在一家企业工作,现在是施工阶段,也就是说我充当的是甲方的角色。马上就要竣工了,现在存在一些问题:按设计,水泵房没有真空泵,但是清水池的水位比水泵底。要启动水泵,需要做些什么?能不能直接启动?
各位大哥好!我是今年刚毕业的,现在在一家企业工作,现在是施工阶段,也就是说我充当的是甲方的角色。马上就要竣工了,现在存在一些问题:按设计,水泵房没有真空泵,但是清水池的水位比水泵底。要启动水泵,需要做些什么?能不能直接启动?
2楼
我也想了解水泵调试方面的内容,望高手指点
回复
3楼
像这种水泵吸入口高于水面的情况,在吸水管底部装有止回底阀,而且在吸水管上装有水漏斗或通有自来水。在启动时,把水泵的放气阀打开,然后把水漏斗灌满水(或打开自来水),放气阀开始冒气至出水开泵即可。
回复
4楼
开泵要等到管路中充满水后,先关泵出口阀门,启动水泵,然后缓慢开启出口阀门,并观察仪表盘上的电流指示,使之不超过额定电流。
回复
5楼
首先应检查电源---底阀是否密封---注水---关闭注口----开启出水管阀门----启动---观察压力表及出水量
回复
6楼
以下是引用fang.fang在2005-09-17 15:07:37.0发表的内容:
首先应检查电源---底阀是否密封---注水---关闭注口----开启出水管阀门----启动---观察压力表及出水量 [/quot底阀是否密封e]
开启出水管阀门----启动这个顺序应该调一下,先启动再开阀的,调整出口的开启度来控制水泵的工况。
回复
7楼
想办法给水泵注水,排出空气即可
回复
8楼
谢谢各位大哥!
回复