地源热泵井的距离
angel-qrq
angel-qrq Lv.2
2005年09月13日 21:32:37
来自于热泵工程
只看楼主

有谁知道,地源热泵的供水井之间的最小距离是多少?供回水井之间的距离又是多少?

有谁知道,地源热泵的供水井之间的最小距离是多少?供回水井之间的距离又是多少?
pukl
2005年09月13日 22:59:57
2楼
你说的地源热泵是指的地下水源热泵吗?
回复
angel-qrq
2005年09月14日 10:31:47
3楼
是的,就是用地下水作为冷热源!
回复
angel-qrq
2005年09月15日 18:00:56
4楼
你所说的是地埋管吧,我所说的是利用地下水作为机组的冷热源,出水还需要回灌的那种,有出水井和回水井之分。和你所说的有一定的区别吧。
回复
ningsf98
2005年09月16日 15:20:47
5楼
一般为30M为宜,不小于15M
回复
angel-qrq
2005年09月19日 20:30:18
6楼
15m太大了吧,在设计手册中有规定吗?还是您的经验?
回复
张三
2005年09月19日 20:51:17
7楼

要经过打实验井来决定。
回复
wynf3
2005年09月20日 22:25:19
8楼
做热响应实验吧!然后模拟一下就能知道
回复
georgeqiu
2005年09月21日 11:39:23
9楼
何谓热响应试验,能否提供相关资料学习参考
回复
jiahotmail
2005年09月21日 15:07:04
10楼
谓热响应试验,能否提供相关资料学习参考
回复
zhaojizhen
2005年09月22日 15:50:20
11楼
水井距建筑物要有7m以上的距离,两口井之间距离应大于25米,如果地方大,当让越远越好,那样两口井换热影响就小