上海300平米 装地源热泵需要打几口井,埋多少管?
lauyc
lauyc Lv.2
2008年03月01日 01:32:36
来自于热泵工程
只看楼主

一栋小洋房要地源热泵,请教地源热泵高人。300平米,计划竖直埋管,大概需要几口井,双U管需要几管?多谢!

一栋小洋房要地源热泵,请教地源热泵高人。
300平米,计划竖直埋管,大概需要几口井,双U管需要几管?
多谢!
zhongyiren520
2008年03月05日 11:22:23
2楼
埋管方式:双U管
打孔数:4到5个
孔深:80
PE管DN32:1280或2000
回复
lauyc
2008年04月11日 13:46:43
3楼
谢DX指点
回复
xinyangshihe
2008年04月29日 21:37:43
4楼
我公司专业设计和计算地源负荷,并提供钻井及埋管服务。EMAIL至xinyangshihe@163.com
回复
vangar
2008年04月30日 09:40:51
5楼
300平米你们用什么机组阿。。
回复
t513721
2008年07月22日 23:48:23
6楼
打五眼井,井深在90左右。采用双U管,Φ32的管1800m。
回复
thtam
2008年07月29日 13:05:21
7楼
呵呵!不够的!
他们说的,1m管子,负荷60W左右吧!自己算!
反正我这边一个项目,规模和你的一样,打了8个,150m深,丫丫的,设计院的一定要打9个,实在没有地方了
回复
yf12311231
2008年12月21日 18:03:26
8楼
150m深?上海一般不打这么深 设计院嘛 都有点吹牛