水源热泵井水量不足,有什么办法
zxw807
zxw807 Lv.2
2007年06月15日 15:25:04
来自于热泵工程
只看楼主

现在有一个项目,采用水源热泵机组,制冷量6000kw,需要井水量550m3/h,可是甲方打井只能提供300m3/h,并且不能再打井了,怎么解决,用混水设备能节约水?还是怎么,大家讨论一下吧

现在有一个项目,采用水源热泵机组,制冷量6000kw,需要井水量550m3/h,可是甲方打井只能提供300m3/h,并且不能再打井了,怎么解决,用混水设备能节约水?还是怎么,大家讨论一下吧
your_harbor
2007年06月15日 17:29:38
2楼
你要有工程的地点,或是当地的设计参数,你以制冷为主还是以制热为主
回复
lihe134
2007年06月16日 08:54:45
3楼
单纯制冷的话

可以增加个冷却塔
回复
yanlufeng
2007年06月16日 16:32:13
4楼
3楼说的对,赞成!加一点,如果冬供暖,夏制冷,请把水温,建筑情况说明,我会有办法解决.
回复
zhangxiaofeng506
2008年04月23日 17:35:57
5楼
计算地下水量:用冬季热负荷和夏季冷负荷两个负荷进行确定。
首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量
回复
yanlufeng
2008年04月23日 21:48:30
6楼
5楼网友;疏忽大意了吧? 看看你提的公式错在那里?!

去年,我曾经纠正过两次类似的公式,这次不说了,请你自查.
回复

相关推荐

APP内打开