如何选择消火栓稳压系统的稳压泵的流量
daiyong8532
2005年09月12日 17:56:34
只看楼主

从一本书上看到是选一个消火栓的流量,可是有的书上介绍说1L/S左右。`请专家帮忙

从一本书上看到是选一个消火栓的流量,可是有的书上介绍说1L/S左右。`请专家帮忙
免费打赏
hujl2001
2005年09月12日 19:38:16
2楼
按照规范是5l/S,可事实上这个数字在运行的时候是有一些问题的,不过规范既然这样的规定,就是规范有问题也要按照规范的设置。没有其他的办法,当然在这里讨论一下是可以的。
回复
123
2005年09月13日 15:53:01
3楼
不顶
回复
hjj
2005年09月13日 16:39:05
4楼


消火栓系统是不大于5L/S,喷淋系统是不大于1L/S吧?
回复
yyysssbbb
2005年09月13日 21:18:18
5楼
对 楼上的兄弟说的有道理 看清楚了
回复
waterking2000
2005年09月14日 00:13:27
6楼
都是5,按照30秒计算/消防为300,自动喷淋为150
两个消火栓开放(5+5)x30=300;自动喷淋开放5个每个1l/s。所以5x1x30=150。所以都是按照5l/s计算。
回复
dxd1984
2007年03月22日 14:36:29
7楼
不赞同~~按照消防增压稳压设备选用与安装,里面所列的稳压泵消火栓的都是不大于5L/S的 流量大约是0.83L/S
规范上只是说不大于5L/S 那么我想小点也可以,毕竟只是维持平时管道的压力嘛
回复
jjplj
2007年03月22日 15:59:07
8楼
放在地上和屋顶选的罐不一样,泵的流量一样,扬程大点。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 17:16:56
9楼
消火栓系统是不大于5L/S,喷淋系统是不大于1L/S!!