2楼
1、什么叫母联?一排低压配电柜用母线段供电,共分I、II段,其中各段又分A、B段试问套母线系统调试应套几套?是否还记送配电系统调试?记几个系统?
2、一排6KV开关柜用母线供电,其进线1#柜有有电流互感器、断路器是否记送配电系统调试?2#柜有电压互感器、避雷器、小电流接地选线装置及微机如何记调试?其余柜为高压电机供电,柜内有短路器、电流互感器、避雷器、接地开关、小电流接地选线装置及微机综合报护器如何记调试?该母线段是否记母线调试和送配电调试?
回复
3楼
①母联即母线联络。
母线联络、母线分段、断路器回路采用电流保护装置时,应按送配电系统计算。
母线系统以一段母线上有一组电压互感器为一个系统。只有带有互感器的母线才能计算母线系统调试费。
②凡送配电线路设备具有一个断路器(即油断路器或空气断路器)的一个回路或两个回路的配电设备、继电保护、测量仪表的,应计算该设备的送配电线路系统调试。柜内的特殊保护及自动装置、避雷器及微机应按相应项目另外计算调试费用。
③高、低压电动机送电回路设备(如开关柜或配电盘)的调试,已包括在电动机的调试定额内,不另计算送配电系统调试。回路中的特殊保护及自动装置、避雷器及微机应按相应项目另外计算调试费用。
④配电柜上的母线不能计母线调试费和送配电调试费。
回复
4楼
低于成本是如何确定的
用《四川省建设工程工程量清单计价定额》投标报价时,能否对定额的人工费.机械费.材料费下浮?
投标报价应由企业自主确定。是否低于成本应根据四川省建设厅川建价发[2004]72号文件有关规定判定。
回复
5楼
路灯安装工程中电缆井设置
路灯安装工程中电缆井设置项目:3H0202和3H203的计量单位为“个”还是“m3”?即是以“个”还是以“m3”计算工程量?
按项目中标注的“m3”计算。
回复
6楼
套管
2000定额第八册第一章说明三中指出包括"穿墙及过楼板铁皮套管安装人工",请问铁皮套管本身价值是否可以另计?如果施工中换为其他材质的套管(如塑料管、薄壁钢管)又如何记取?
镀锌铁皮套管制作执行5H0248~5H0256,镀锌铁皮套管价值含在制作费中。过楼板的钢管套管制作安装按室外钢管(焊接)项目计算、穿墙钢套管执行估价表第六册相应子目。穿墙及过楼板的塑料套管制作安装执行5H0270~5H0277项目
回复
7楼
关于敷设电缆保护管的定额套用?
如果采用F160的双壁波纹管作为电缆保护管进行埋地敷设,应该怎样套用相关定额?
执行市政补充定额
回复
8楼
关天停电,雨天降雨清理施工现场运输道路的签证如何处
提交内容: 因施工期间经常停电发生的签证柴油发电台班、因降雨使基坑内积水所发生签证的抽水台班及施工用水供水不足而签证的增压泵台班是否计价?
建设单位要求施工单位清理临时道路所发生的签证人工费是否应计算?
签证柴油发电机台班的费用按定额规定计算。因降雨使基坑内积水所发生的签证抽水机台班费用按定额只计算机械费。签证的临时道路清理人工费如果与定额中的临时设施内容不重复,应计算;否则,不计
回复
9楼
清单市政排水、污管沟槽挖方量的计算
清单市政排水、污管沟槽挖方量的计算:根据《计价规范》的工程量计算规则,按构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度以体积计算。是不是理解为:按管道基础断面宽度×挖土深度×管道长度,即不再计算工作面和放坡部分挖方量?
按《计价规范》计算挖方工程量,不再计算工作面和放坡部分的工程量。
回复
10楼
关于工地应急发电机油价是否单调?
大型工地配备一台200KW应急柴油发电机,在停电时使用,柴油是否可进行调价?
执行2000定额时,签证机械中的柴油应调价。
回复
11楼
施工费用的计取
提交内容: 一、无合同及协议的情况下在异地施工时,施工队伍迁移费、远距离施工增加费及临时设施增加费该怎么计取,国家有何指导标准?
二、加快施工进度增加费、提高工程质量增加费的费率标准以什么来计取,计取的标准有何依据?
三、在工程预算中渣清运费、卫生保洁费是否计取?
①2000定额已取消了施工队伍迁移费和远距离施工增加费标准,对施工企业离基地25km以外施工时,临时设施费增加20%。
②赶工补偿费2000定额已有规定标准,具体标准由甲乙双方在合同中约定;提高工程质量增加费定额中无规定。
③建渣清运费应在结算中按甲方签证计算。卫生保洁费不再单独计算。
回复