请专家指教!关于居民区供暖管道设计的问题!急!!!
qgh123
qgh123 Lv.2
2005年09月10日 19:08:32
来自于采暖供热
只看楼主

请各位专家指教!我们单位准备更换供暖系统主干线,但不知道如何计算出主干线的适用管径。我们采用的是热交换系统。供暖面积为180000平方米,出回水温度为80-60摄氏度,两台循环泵的流量为500立方米每小时,我们地区的平均采暖指标为234KJ/m2.h,主干线的长度为400M,请各位专家能给出答案,最好有详细计算公式。在这里先致谢!急盼!

请各位专家指教!
我们单位准备更换供暖系统主干线,但不知道如何计算出主干线的适用管径。我们采用的是热交换系统。供暖面积为180000平方米,出回水温度为80-60摄氏度,两台循环泵的流量为500立方米每小时,我们地区的平均采暖指标为234KJ/m2.h,主干线的长度为400M,请各位专家能给出答案,最好有详细计算公式。
在这里先致谢!急盼!
免费打赏
dust2
2005年09月11日 09:02:38
2楼
我觉得你们单位应该找设计院,都象你们单位这样在网上咨询,设计院不喝西北风啊?
还“最好有详细计算公式。”,哎!
回复
qgh123
2005年09月11日 11:15:39
3楼
二楼的同志说的极是,让我汗颜,但实在是着急用.望能得到帮助。
回复
diebit
2005年09月12日 16:10:38
4楼
你们单位的总热负荷约11.7MW,二级网供回水温度为80/60度,则总流量约为503t/h,你们原有两台循环泵为一用一备。你们供暖系统主干线最大管径需350, 选用φ377×7.0,比摩阻在40~70之间。
回复
qgh123
2005年09月13日 09:42:24
5楼
感谢4楼老师的回复.致谢!
回复
diebit
2005年09月13日 11:26:02
6楼
不用客气,你回去校核下,我是估算的,对了,你是什么专业的,我的QQ是39599731,以后方便交流
回复
ntzww
2008年08月13日 14:31:14
7楼
:victory: :victory:
回复
zheng_0051
2009年10月21日 14:49:36
8楼
这个是怎么算出来的啊!
回复
snail_yin
2009年10月22日 08:33:12
9楼
采暖负荷=流量(500)*温差(80-60)/0.86=11628KW,一般采暖循环泵为一用一备。利用专业软件,采用DN350管道,比摩阻50Pa/m,流速1333m/s,由于外线长达400m,还是比较合适的。