请各位专家指教!我们单位准备更换供暖系统主干线,但不知道如何计算出主干线的适用管径。我们采用的是热交换系统。供暖面积为180000平方米,出回水温度为80-60摄氏度,两台循环泵的流量为500立方米每小时,我们地区的平均采暖指标为234KJ/m2.h,主干线的长度为400M,请各位专家能给出答案,最好有详细计算公式。在这里先致谢!急盼!
请各位专家指教!
我们单位准备更换供暖系统主干线,但不知道如何计算出主干线的适用管径。我们采用的是热交换系统。供暖面积为180000平方米,出回水温度为80-60摄氏度,两台循环泵的流量为500立方米每小时,我们地区的平均采暖指标为234KJ/m2.h,主干线的长度为400M,请各位专家能给出答案,最好有详细计算公式。
在这里先致谢!急盼!
2楼
我觉得你们单位应该找设计院,都象你们单位这样在网上咨询,设计院不喝西北风啊?
还“最好有详细计算公式。”,哎!
回复
3楼
二楼的同志说的极是,让我汗颜,但实在是着急用.望能得到帮助。
回复
4楼
你们单位的总热负荷约11.7MW,二级网供回水温度为80/60度,则总流量约为503t/h,你们原有两台循环泵为一用一备。你们供暖系统主干线最大管径需350, 选用φ377×7.0,比摩阻在40~70之间。
回复
5楼
感谢4楼老师的回复.致谢!
回复
6楼
不用客气,你回去校核下,我是估算的,对了,你是什么专业的,我的QQ是39599731,以后方便交流
回复
7楼
:victory: :victory:
回复
8楼
这个是怎么算出来的啊!
回复
9楼
采暖负荷=流量(500)*温差(80-60)/0.86=11628KW,一般采暖循环泵为一用一备。利用专业软件,采用DN350管道,比摩阻50Pa/m,流速1333m/s,由于外线长达400m,还是比较合适的。
回复