断路器直接控制灯具与节能的问题
雨过天晴
雨过天晴 Lv.12
2005年09月10日 14:02:40
来自于断路器
只看楼主

照明规范7.4.5条及其条文解释:每个照明开关所控光源数不宜太多,每个房间灯的开关数不要少于两个。利于节能和维修,一般小房间控1~2,中等控3~4,大房间控4~6。那么请问各位,在大开间办公室照明采用断路器直接控制时,一个断路器控制的灯具数量不宜超过多少?各位是如何处理的?

照明规范7.4.5条及其条文解释:每个照明开关所控光源数不宜太多,每个房间灯的开关数不要少于两个。
利于节能和维修,一般小房间控1~2,中等控3~4,大房间控4~6。
那么请问各位,在大开间办公室照明采用断路器直接控制时,一个断路器控制的灯具数量不宜超过多少?各位是如何处理的?
李兴龙机电科技
2005年09月10日 14:20:01
2楼
我的做法:
1.每个回路断路器控制的光源数量要符合规范的规定;
2.要结合建筑使用功能 ,分区控制;
3.要利于节能,尽量利用自然光 ;
4.灯具不一样,光源数量不一样,反过来,一个回路决定的灯具数量不同;
5.有时,我会使用单相交流接触器。
6.碰到审图的,答曰:非频繁控制,可以使用断路器。
回复
雨过天晴
2005年09月10日 14:37:47
3楼
按楼上的意思,就是只要不超过25就可以了?我们暂且只说办公室常用的荧光灯。那怎么体现的节能原则呢?
回复
han2003
2005年09月10日 14:43:40
4楼
办公室用断路器控制?还是用传统的开关比较好些。大型的办公室,用开关也没问题的
回复
李兴龙机电科技
2005年09月11日 19:28:23
5楼

二次装修可以坐在 柱子上。
回复
xudi1234
2005年09月11日 20:38:35
6楼
关注中…………
回复
xudi1234
2005年09月11日 20:43:04
7楼
我的做法:
1.每个回路断路器控制的光源数量要符合规范的规定;
2.要结合建筑使用功能 ,分区控制;
3.要利于节能,尽量利用自然光 ;
4.灯具不一样,光源数量不一样,反过来,一个回路决定的灯具数量不同;
5.有时,我会使用单相交流接触器。
6.碰到审图的,答曰:非频繁控制,可以使用断路器。


1~4条同意!
第5条没用过,不知道方便不?
第6条不知是否有依据??
回复
家辉
2005年09月15日 09:18:32
8楼
简单的说大空间办公区域采用断路器直接控制时,灯具数量以不超过多少为易。
回复
ziyou616
2005年09月15日 12:54:11
9楼
小弟认为规范要灵活运用,还要具体问题具体分析,不要什么都套规范
回复
lesion
2005年09月15日 22:53:40
10楼
断路器不宜进行频繁的操作,
灯具必须是非频繁操作才能用断路器直接进行控制。
尽量用光效较高的灯具能节能。
回复
雨过天晴
2005年09月15日 23:10:40
11楼
我想问的关键点是:采用断路器直接控制时,是否需要遵守每个开关不超过6套灯具这条规定。
因为有审图方提出这个问题。
回复

相关推荐