电梯间消火栓布置问题!
zhp4230
zhp4230 Lv.4
2005年09月09日 14:19:37
只看楼主

本项目为二类高层住宅建筑,建筑的把电梯间搞得很紧凑,消火栓设置比较麻烦我的想法是电梯前室设两个,入户前的防火分区设两个,但位置都太挤!1.电梯前室设两个,还必须在风井里加一个消防立管,是否能省掉这个?另外电梯前室暗装这么两个消火栓,是否可行?我是从来没这样弄过2.入户前的防火分区设两个,位置又跟电井矛盾。只能把电井弄窄些,放消火栓和立管,但好像有点碍着入户门了,很不爽。大家给想想办法,是否需要四个,怎么放置比较合适?

本项目为二类高层住宅建筑,建筑的把电梯间搞得很紧凑,消火栓设置比较麻烦
我的想法是电梯前室设两个,入户前的防火分区设两个,但位置都太挤!

1.电梯前室设两个,还必须在风井里加一个消防立管,是否能省掉这个?
另外电梯前室暗装这么两个消火栓,是否可行?我是从来没这样弄过
2.入户前的防火分区设两个,位置又跟电井矛盾。只能把电井弄窄些,放消火栓和立管,但好像有点碍着入户门了,很不爽。

大家给想想办法,是否需要四个,怎么放置比较合适?


1126246769107.gif

免费打赏
zhp4230
2005年09月09日 16:00:05
2楼
今天有没有人顶一下?明天周末休息了,呵呵

附电子草图
回复
little_strong
2005年09月09日 18:46:31
3楼
个人认为电梯前室布置一个(必须),入户前布置一个可以了
回复
wpeipei
2005年09月10日 05:38:30
4楼
呵呵,建筑真牛,就按照规范布置一个双栓得了..
回复
kibo
2005年09月10日 18:35:22
5楼
同意4楼意见。
楼主的建筑为二类,未做剪刀楼梯,最多也就是18层,建议前室水井处设置一个双阀双出口消火栓即可。如果更保守一点,在水井内搞双立管。
回复
zhp4230
2005年09月12日 09:04:11
6楼
原来一个做的是双栓,一梯两户,只有电梯前室一个防火分区。
这个就不知道审查能不能过。
回复

相关推荐

APP内打开