求助!基坑隆起,怎么办?
daixin3221
daixin3221 Lv.3
2010年06月05日 08:19:51
来自于岩土工程
只看楼主

本项目施工一水泵房、基坑开挖后一夜之间隆起200mm,土质为淤泥质粘土,内有渗水,呈流朔状态。该采取什么办法又省钱又能迅速施工,保证底板稳定啊?

本项目施工一水泵房、基坑开挖后一夜之间隆起200mm,土质为淤泥质粘土,内有渗水,呈流朔状态。
该采取什么办法又省钱又能迅速施工,保证底板稳定啊?
zm710032
2010年06月08日 07:39:37
2楼
还正是麻烦,基坑开挖多深?面积多大?
回复
hl_cdi20100506
2010年06月08日 09:17:21
3楼
1、基坑周边卸载;、
2、降水;
3、尽快施工,
4、应考虑回弹的变形对整体变形及内力影响
回复
daixin3221
2010年06月08日 17:34:21
4楼
谢谢回复!坑不大,17*8m
回复
dike007
2010年06月08日 19:48:06
5楼
也没挖深、是否围护或放坡或沉井等信息,是不是还要下挖,搞张照片附图好不好!
回复
daixin3221
2010年08月14日 11:05:32
6楼
问题已经解决了,用井点。花钱多多啊!