2楼
能不能用R14存一份,我这里只有这个版本的。
回复
3楼
另存为R14格式的
回复
4楼
看了一下(好象还是有的图打不开),先说几处
1.一层配电室里怎么能设喷头呢!!!
2.在距离立管最近的那一段横管上不能直接接喷头,要先用支管连接,再接入横管
3.定位喷头时,你可以用梁,墙,窗子也可以,怎么能用支管来定位呢!!
4.卫生间一般也是不设置喷头的
5.总体感觉不是很美观
回复
5楼
顺便问一下,你在北方—汉沙杨 工作吗??
回复
6楼
我把你的图打回去,重画!
1 很多喷头间距过大,违反强条
2 喷头不应从主干管上直接连接
3 没有末端试水装置和末端试水阀,违反强条
4 定位有问题
5 有的房间不应有喷头你布置了,有的应该有而你没有,违反强条
6 说明应有喷头型号
7 检修泄水如何解决
回复