只看楼主

400KVA的变压器,12组16千乏的电容,取样互感器1000/5,目前正常情况下用电量200KW,功率因数总在0.43-0.7之间,电容自动全部投入工作,也是一样,控制器换了也一样,不知道和取样互感器有没有关系,还是控制器的问题?

400KVA的变压器,12组16千乏的电容,取样互感器1000/5,目前正常情况下用电量200KW,功率因数总在0.43-0.7之间,电容自动全部投入工作,也是一样,控制器换了也一样,不知道和取样互感器有没有关系,还是控制器的问题?
石大头
2010年06月04日 08:14:50
2楼
互感器的电流取样,和电压取样采集是不是按照控制器的图纸和说明书的要求?
回复
姜振祥
2010年06月04日 08:39:35
3楼
你的电流采样互感器采样选择得太大了吧。 另外计算了一下你电容补偿容量足够了。看来不是控制器的问题的 是你参数和接线的问题啊 建议查线和看说明书参数设置啊
回复
cuiyongpeng604
2010年06月04日 10:22:00
4楼
电流取样问题,你查一下CT的位置,要采集总电流信号!估计你可能只采集负载信号了!
回复
yuhuoqing
2010年06月04日 17:21:57
5楼
电流取样要在投入点之前,发个图纸上来看一下,然后再详细看一下控制器的设置有没有问题
回复
pengtong88357553
2010年06月05日 11:55:49
6楼
1、检查电流与电压取样是不是同一相;
2、检查取样电流是不是接反了;
3、取样互感器太大了。:Q
回复
wlszjs
2010年06月05日 20:48:36
7楼
电容器投入后功率因数没变化?不可能把,你的功率因数表有没有问题呀
回复
一指慢
2010年06月05日 20:51:37
8楼
从楼主所说现象来看应该是3、4、5楼所述的原因。特别是接线的问题和CT的位置。
回复
xlcmlz
2010年06月07日 18:01:56
9楼
功率因数没有变化
是否功率因数控制器损坏
互感器选用太大
回复
qife253870
2011年04月07日 18:40:47
10楼
最有权威性的说法:你的CT位置不对。只有这一点。按我说的改变CT位置。
回复