那位DX实践过这一空调设计思路MAU+AHU湿工况
jian2194
jian2194 Lv.7
2005年09月08日 14:30:24
只看楼主

那位DX实践过这一空调设计思路:MAU 处理新风夏季减温,除湿,由室内湿度控制冰水阀开度。冬季加热,加湿,加热量控制在能加湿进去。(冬季需要消除热负荷时,要是冷负荷,可以加热到室内温度)AHU 处理回风 控制室内温度,湿度不做要求。(不需要处理到机器露点,比一次回风节能?)一般使进水是7 度 方便 还能承当一部分除湿功能,提高MAU的机器露点,要是使其在干共况下运行,增加混水泵或板换,况且效率也回降低把!处理的新风和回风怎么混合?提高MAU的余压,风管合并,或送风箱合并?

那位DX实践过这一空调设计思路:
MAU 处理新风夏季减温,除湿,由室内湿度控制冰水阀开度。冬季加热,加湿,加热量控制在能加湿进去。(冬季需要消除热负荷时,要是冷负荷,可以加热到室内温度)
AHU 处理回风 控制室内温度,湿度不做要求。(不需要处理到机器露点,比一次回风节能?)一般使进水是7 度 方便 还能承当一部分除湿功能,提高MAU的机器露点,要是使其在干共况下运行,增加混水泵或板换,况且效率也回降低把!处理的新风和回风怎么混合?提高MAU的余压,风管合并,或送风箱合并?
AHU 处理“回风和处理过的新风” AHU 减温,除湿能力减小? MAU不需要过高的余压。
实际运行是什么效果?和其他系统有什么得失?
免费打赏
jian2194
2007年01月23日 14:01:31
12楼


“絕對不要把新風送進回風管內混合” 为什么不可以?
回复
jian2194
2007年01月23日 14:02:40
13楼


不讨论 造价, 就讨论此系统是否能满足 温度, 湿度要求!
回复
zhaohua816
2007年01月23日 16:07:08
14楼
MAU+AHU(或者RCU)的系统完全可行啊,但是我有疑问:机箱内有冷凝水会不会影响洁净效果?
回复
ppz12
2007年01月23日 16:53:27
15楼
楼主可以与我联系
我有一套图纸,可提供你系统图看看
QQ:2295
6104
回复
daliandazhong
2007年01月23日 17:00:15
16楼
以上的工矿基本上可以实现
回复
jian2194
2007年01月23日 17:24:30
17楼


目前的要求 不回。
回复
disapear820
2007年01月24日 14:59:11
18楼


冷凝水不都排掉了。
回复
disapear820
2007年01月24日 15:03:34
19楼


你的意思是不是MAU处理后的新风直接送入AHU,与风管送入回风在AHU的混合段直接混合?
回复
forposition
2007年01月24日 18:43:27
20楼
这是可以实现的。
基本思路是:新风机组MAU承当新风负荷+室内湿负荷
空调机组AHU承当部分室内负荷,干工况运行。这是可以做到的。
1、新风机组设热泵除湿,由蒸发器冷却除湿,然后由冷凝器加热,使新风处理到含湿量比较低的工况。
2、空调机组冷冻水温度高于室内露点温度。确保干工况运行。
3、混合,可调节混合比。也可定混合比,质调节。前者可做成变风量即VAV,适用于舒适性空调;后者为工艺空调定风量时采用。
我也没有这么做过,只是探讨。
回复
jian2194
2007年01月28日 18:32:14
21楼


是的
回复