那位DX实践过这一空调设计思路MAU+AHU湿工况
jian2194
jian2194 Lv.7
2005年09月08日 14:30:24
只看楼主

那位DX实践过这一空调设计思路:MAU 处理新风夏季减温,除湿,由室内湿度控制冰水阀开度。冬季加热,加湿,加热量控制在能加湿进去。(冬季需要消除热负荷时,要是冷负荷,可以加热到室内温度)AHU 处理回风 控制室内温度,湿度不做要求。(不需要处理到机器露点,比一次回风节能?)一般使进水是7 度 方便 还能承当一部分除湿功能,提高MAU的机器露点,要是使其在干共况下运行,增加混水泵或板换,况且效率也回降低把!处理的新风和回风怎么混合?提高MAU的余压,风管合并,或送风箱合并?

那位DX实践过这一空调设计思路:
MAU 处理新风夏季减温,除湿,由室内湿度控制冰水阀开度。冬季加热,加湿,加热量控制在能加湿进去。(冬季需要消除热负荷时,要是冷负荷,可以加热到室内温度)
AHU 处理回风 控制室内温度,湿度不做要求。(不需要处理到机器露点,比一次回风节能?)一般使进水是7 度 方便 还能承当一部分除湿功能,提高MAU的机器露点,要是使其在干共况下运行,增加混水泵或板换,况且效率也回降低把!处理的新风和回风怎么混合?提高MAU的余压,风管合并,或送风箱合并?
AHU 处理“回风和处理过的新风” AHU 减温,除湿能力减小? MAU不需要过高的余压。
实际运行是什么效果?和其他系统有什么得失?
免费打赏
jian2194
2005年09月14日 10:49:07
2楼
没有,吗?
回复
jian2194
2007年01月21日 14:32:51
3楼
MAU 新风空调箱 AHU 空调箱
回复
vincent_nk
2007年01月21日 15:41:01
4楼
楼主写的没有看懂
回复
zhengshg1979
2007年01月22日 09:45:47
5楼
这和新风加风机盘管没有什么本质的区别阿,唯一的却别就是控制的变量多了,而且风量大了,好多手术室都是这种系统阿
回复
disapear820
2007年01月22日 12:24:10
6楼
看了几遍帖子,也没看清楚楼主的问题是什么
回复
deathgod007
2007年01月22日 13:36:11
7楼
以我的理解你的AHU应该严格的说不能是AHU,应该是RAC或者说是RHU,反正就是处理的室内回风
不过因为你加入的有新风,也可以算是AHU,新风我认为不要送入回风管,很难控制,直接送入室内也比送到回风管内好
你的处理理念和洁净室的MAU+DC的一样,没什么好迷惑的
回复
colin_su811
2007年01月22日 14:18:00
8楼


8樓的作法我認同,先前我在一家IC測試廠的測試區就是這種作法控制很好,絕對不要把新風送進回風管內混合。
回复
dll1999
2007年01月23日 10:56:21
9楼
楼主说的这种空气处理方式:用在洁净车间内湿负荷比较大的场合可行;若室内湿负荷比较小的场合,就不适合应用了!还是用MAU+D/C+FFU造价比较低
回复
jian2194
2007年01月23日 13:55:08
10楼


本质上和 新风加风机盘管系统是一样的。 只不过本工程是洁净空调, 有湿度要求。
就怕 湿度控制不了!
回复
jian2194
2007年01月23日 14:00:40
11楼


叫什么不重要, 关键是处理方式。以前没有做过,心理没有底。
本工程 AHU 进回水温度是7-12度,所以和 洁净室的MAU+DC 不一样。 可以看成是 MAU+RCU 不过MAU 进回水温度是7-12度,回有冷凝水出现,所以MAU 对湿度有影响!
回复

相关推荐

APP内打开