那位DX实践过这一空调设计思路MAU+AHU湿工况
jian2194
jian2194 Lv.7
2005年09月08日 14:30:24
只看楼主

那位DX实践过这一空调设计思路:MAU 处理新风夏季减温,除湿,由室内湿度控制冰水阀开度。冬季加热,加湿,加热量控制在能加湿进去。(冬季需要消除热负荷时,要是冷负荷,可以加热到室内温度)AHU 处理回风 控制室内温度,湿度不做要求。(不需要处理到机器露点,比一次回风节能?)一般使进水是7 度 方便 还能承当一部分除湿功能,提高MAU的机器露点,要是使其在干共况下运行,增加混水泵或板换,况且效率也回降低把!处理的新风和回风怎么混合?提高MAU的余压,风管合并,或送风箱合并?

那位DX实践过这一空调设计思路:
MAU 处理新风夏季减温,除湿,由室内湿度控制冰水阀开度。冬季加热,加湿,加热量控制在能加湿进去。(冬季需要消除热负荷时,要是冷负荷,可以加热到室内温度)
AHU 处理回风 控制室内温度,湿度不做要求。(不需要处理到机器露点,比一次回风节能?)一般使进水是7 度 方便 还能承当一部分除湿功能,提高MAU的机器露点,要是使其在干共况下运行,增加混水泵或板换,况且效率也回降低把!处理的新风和回风怎么混合?提高MAU的余压,风管合并,或送风箱合并?
AHU 处理“回风和处理过的新风” AHU 减温,除湿能力减小? MAU不需要过高的余压。
实际运行是什么效果?和其他系统有什么得失?
免费打赏
jian2194
2007年01月28日 18:33:53
22楼


就是因为本系统 AHU 是湿工况,才有此疑问。 干工况就不担心拉。
回复
zhengshg1979
2007年01月29日 10:12:15
23楼
一次回风系统能不能控制住湿度,如果能的话,那楼主说的这个系统只不过是新风的含湿量低了点,其他的没有区别,因此湿度也应该能控制住
回复
xiechuan666
2007年05月26日 11:19:33
24楼
我们厂就是这样的,不过新风是直接送室内的,室内的AHU是全回风的,10万级的,温度22+-3,湿度63+-5,运行1年多了都很正常
回复
zl7677215
2007年05月26日 16:30:52
25楼
可以这样做呀,我刚设计了一个方案就是这样的!不过新风温度不要处理的过低,小心混合雾化!
新风如果直接送如室内的话,和AHU的风管打架,新风的风口也不好控制。
回复
jian2194
2007年05月26日 18:20:40
26楼
此工程完工2年拉. 不知道运行的情况.
回复
zjdzjd223600
2007年07月23日 16:34:03
27楼
wanquan 完全可以啊
我们做过好几个这个样的案子了啊
回复
starphoenix
2007年07月25日 10:35:05
28楼
貌似我现在做的这个工程就是新风与回风混合的
回复

相关推荐