请教各位,我们单位让做一个2.85m的挑板,不能用挑梁,在PKPM上算能过,配筋是16@100的,我以前做挑板没做过这么长的,胆小啊,请各位指点一下,我该怎么做啊
请教各位,我们单位让做一个2.85m的挑板,不能用挑梁,在PKPM上算能过,配筋是16@100的,我以前做挑板没做过这么长的,胆小啊,请各位指点一下,我该怎么做啊
2楼
我感觉好像在挑战极限啊,胆小的不行,急请各位指点一下,挑板最多能挑多少,为什么软件计算能过啊,为什么挑板不能挑太长啊
回复
3楼
大飘板你要手算复核,挠度,裂缝,还有支座不平衡弯矩对梁产生的扭矩。挑板手算应该很简单的。最要紧就是荷载要算准,不要漏荷了 。你挑出2.85米应该要取到300的板厚了
回复
4楼
不能太信任PKPM。对于有些不合理的,计算上不会有异常,这就需要自己判断。建议最好自己手算一下,裂缝,挠度,配筋。可以用别的小构件的工具来复核一下,理正工具箱就可以。
这样的东西还是慎重一下。
回复
5楼
我用理正算了,配筋不是很大,还不如PKPM出的大呢,用手算配筋是16@100的,用的300后的板,我感觉跟算梁是的,梁配筋也能配出来啊,这不成了300高的梁排一排了???以前有老的工程师跟我们说不能挑太长,不知道那里有挑板挑出长度的规定,好说服领导啊
回复
6楼
挑板做成变截面的,2.85是不小啊,也能做,设计倒好说,关键施工质量得控制好啊!!
回复
7楼
300的板厚也能做,毕竟不太合理。另外和板连接的梁要做大,扭矩要算过,如果可以的话,板往里深入一跨。
回复
8楼
这么长的挑板是不小啊!个人觉得能作变截面的会好一些,手算复合一下,软件部能全信的,复合后还要加大点!为了考虑不利因素,还有考虑板根部梁的倾覆弯矩,最后能在另一侧加配重,使梁的倾覆弯矩小一些。
回复
9楼
如上所说用300的板,可以变截面,端部200,做这样的东西,梁里面跨的板也做300厚板,负钢筋覆盖长度与跳出一样,以求支座梁二侧弯矩相平衡,悬臂构件不像框架出现塑性铰没事儿!因此,强度要有足够的安全储备,钢筋起码加20%,我做的话会加50%,300板配16@100,配筋率0.7%,梁式板的经济配筋率0.4~0.9%
回复
10楼
手算啊,不知道在几度区,要计算竖向地震了吧,最好还是做变截面的
回复
11楼
在全国民用建筑工程设计技术措施第22页,表2.3.4条中说悬臂板常见跨度小于等于1.5m,当大于1.5m时宜做成挑梁。
回复