挑2.85m的板,怎么挑啊
huash777
huash777 Lv.2
2010年06月02日 23:37:41
只看楼主

请教各位,我们单位让做一个2.85m的挑板,不能用挑梁,在PKPM上算能过,配筋是16@100的,我以前做挑板没做过这么长的,胆小啊,请各位指点一下,我该怎么做啊

请教各位,我们单位让做一个2.85m的挑板,不能用挑梁,在PKPM上算能过,配筋是16@100的,我以前做挑板没做过这么长的,胆小啊,请各位指点一下,我该怎么做啊
免费打赏
yrxv
2010年06月03日 19:32:21
12楼
软件计算常规结构的时候很省事,如果是特殊的,还是要谨慎。
回复
钱老师结构
2010年06月03日 20:47:19
13楼
如上所说用300的板,可以变截面,端部200,做这样的东西,梁里面跨的板也做300厚板,负钢筋覆盖长度与跳出一样,以求支座梁二侧弯矩相平衡,悬臂构件不像框架出现塑性铰没事儿!因此,强度要有足够的安全储备,钢筋起码加20%,我做的话会加50%,300板配16@100,配筋率0.7%,梁式板的经济配筋率0.4~0.9%
回复
xyz321xyz
2010年06月03日 22:30:26
14楼
真强!我最多也就挑过1.5米的板。外挑2.8不如更换材料了
回复
zl264
2010年06月04日 15:18:49
15楼
我混凝土板最大挑过3米,根部220厚,端部150后,交错配筋。根部加强
回复
yuruiemail
2010年06月04日 15:55:44
16楼
建议增加预应力筋,用来控制挠度和裂缝。是否变截面当然还要看立面的要求,如果可以尽量争取,这样可以减轻不少自重。为平衡根部弯矩,与其相连板厚及配筋也要与其匹配,方能满足计算模型固结的要求。
回复
tallman716
2010年06月04日 18:50:11
17楼
板厚取到300..都可以做梁了,楼主,你考虑一下能不能用反梁,如果只能用板,要考虑板上的荷载,主要是固端的位置弯矩大,容易裂..要加大配筋.我是菜鸟..
回复
zhangwq8200
2010年06月04日 23:37:46
18楼
还是做轻钢的好点啊
回复
ourkun
2010年06月05日 00:23:07
19楼
学习了
回复
蝶之过
2010年06月05日 08:29:29
20楼
宜考虑竖向地震。
回复
gao_unicorn
2010年06月05日 10:00:54
21楼
江苏的 江苏省住宅工程质量通病控制标准 中明确说超过1.4m的板需做挑梁
回复

相关推荐