一、定额问题解释及说明 (一)《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》问题解释及说明:1.CRT的安装与调试应如何执行定额?2.消防工程中未做独立接地,采用与建筑物主体的柱子主筋接地为一体,但做了接地电阻测试,是否应计算接地装置测试,应如何执行定额?3.在电气工程中浮充备用电源调试是否可执行备用电源自投装置项目?4.RVS-2×1.0是否可套多芯软导线?5.自动报警系统调试是否包括联动部分调试,如不包括是否可套用自动报警系统调试?
一、定额问题解释及说明
(一)《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》问题解释及说明:
1.CRT的安装与调试应如何执行定额?
2.消防工程中未做独立接地,采用与建筑物主体的柱子主筋接地为一体,但做了接地电阻测试,是否应计算接地装置测试,应如何执行定额?
3.在电气工程中浮充备用电源调试是否可执行备用电源自投装置项目?
4.RVS-2×1.0是否可套多芯软导线?
5.自动报警系统调试是否包括联动部分调试,如不包括是否可套用自动报警系统调试?
6.防火门、卷帘门的制作、安装是否有定额项目?可否参加取费?
7.UTP(屏避线、非屏蔽线),应如何执行定额?
8.计算机机房接地网,应如何执行定额?
9.电话系统调试,应如何执行定额?
22楼
黑龙江省建设工程预算定额电气勘误表
序号 页 号 定额编号 内 容 误 正 定额项目费用(正)
基 价 人工费 材料费 机械费
1 总–4 十五、2.工程超高增加费: 第一篇•••••• ①第一篇••••••
②第二篇(第十六章~第十八章)定额中工程超高增加费:是指操作物高度距离楼地面5m以上的工程,其超过部分的定额人工费按下表增加费用,工程超高增加费全部为人工费:
标高(m以内) 8 12 16 20
超高系数(%) 10 15 20 25
2 目–11 十、 普通小型直电动机调试 普通小型直流电动机调试
3 5 第一章 说明一 及并联电抗器 删除“及并联电抗器”
4 29~32 计量单位 台 组
5 53 第三章 说明三 、工程量计算规则 一、 组合软导线 、••••••按单、双串分别以“串”为计算单位。 •••••• 组合软母线、••••••按单串以“串”为计算单位。••••••
6 85 计量单位 个(束) 个
86 束
7 95 台(t) 台
8 96~97 4–7 计量单位 台 10t
9 104~105 4–27 表头项目 6~10kV铝母线(箱体/导体) 落地式
10 111 4–53 裸铜线10mm2数量增加 — 0.050 63.82 13.36
4–55 裸铜线10mm2数量增加 — 0.050 60.10 14.34
铜接线端子DT–10 mm2数量增加 — 2.030
11 116 4–69 钢丝绳Φ4.5计量单位、单价 kg、7.84 m、0.81 182.08 60.51
12 117 4–72 塑料软管名称、计量单位、单价 塑料软管、kg、16.98 塑料软管Φ5、m、0.26 12.84 2.32
4–73 16.33 2.37
4–74 15.52 1.11
4–75 11.26 1.65
表下加注 主要材料:小母线
13 130 表下加注 主要材料:槽钢、角钢
序号 页号 定额编号 内 容 误 正 定额项目费用(正)
基 价 人工费 材料费 机械费
14 135 4–130~4–136 弹子扎头名称、单价;基价见下表 弹子扎头、1.40 碰珠、0.92
4–130 牛皮胶名称、单价、材料数量 牛皮胶、6.05 0.120 乳白胶、6.18 0.240 42.22 22.54
4–131 0.220 0.440 76.46 40.54
4–132 0.390 0.780 136.31 70.19
15 136 4–133 牛皮胶名称、单价、材料数量 牛皮胶、6.05 0.780 乳白胶、6.18 1.560 270.27 138.25
4–134 0.030 0.060 17.18 10.09
4–135 0.070 0.140 35.76 20.89
4–136 0.140 0.280 60.24 33.24
16 137 4–137 牛皮胶名称、单价、材料数量 牛皮胶、6.05、0.100 乳白胶、6.18、0.200 67.71 37.05
4–138 硬聚氯乙烯板单位、单价 m2、149.07 kg、17.44 343.56 327.77
4–139 酚醛层压板名称、单位、单价 酚醛层压板、m2、63.28 酚醛层压布板、kg、48.91 736.94 705.14
4–142 电焊条数量 — 0.050 51.84 11.59
17 183 表下加注 主要材料:滑触线
18 189 7–32 普通硅酸盐水泥525#单位、单价 t、407.200 kg、0.410
回复
23楼
190 7–33 钢丝绳Φ4.5计量单位、单价 kg、7.84 m、0.810 80.27 52.81
7–34 130.77 89.59
7–35 181.14 126.23
191 7–36 钢丝绳Φ4.5计量单位、单价 kg、7.84 m、0.810 239.72 164.22
7–37 251.16
7–38 265.53 164.86
7–39 283.84
序号 页号 定额编号 内 容 误 正 定额项目费用(正)
基 价 人工费 材料费 机械费
20 195 章说明 四、••••••按400mm2电力电缆定额执行。240mm2以上的电缆头••••••。 四、••••••按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000 mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额基价增加25%。240mm2以上的电缆头••••••。
六、1.桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定,弯头制作、附件安装、切割口防腐、桥式或托板式开孔、上管件隔板安装、盖板及钢制梯式桥架盖板安装。 六、1.桥架安装包括运输、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改、制作组对;切割口防腐、桥架开孔、上管件,隔板、盖板、附件安装,接地等工作内容。
21 204 表下加注 主要材料:各种管材及附件
22 207 8–34 酚醛防锈漆数量 15.000 0.150 190.84 41.47
23 208 8–38 铜接地端子带螺栓数量 1.000 10.500 37.23 16.18
24 208 8–38~8–41 材料栏增加:隔板、计量单位、数量 隔板(m)、(10.050)
25 213 8–60 铜接地端子带螺栓数量 1.000 10.500 33.48 15.45
26 218 注① 0.25mm2 0.25m2
27 221 表下加注 主要材料:电缆
222
223
225
28 226 8–113 铜铝过渡接线端子规格、单价其他材料费 35mm2 mm2、3.61、3.46 25mm2、1.68、1.96 50.49 37.91
8–114 120mm2 mm2、9.65、6.01 95 mm2、3.79、2.35 79.02 58.43
8–115 240mm2 mm2、15.01、8.40 185 mm2、6.66、3.70 86.06 59.29
29 247 8–164 合金刚钻头M8数量 1.200 0.600 528.90 245.02
30 257 表下加注 主要材料:钢管、角钢
31 258 表下加注 主要材料:圆钢、铜板、钢板
9–7 计量单位 铜板(块)
9–8 钢板(块)
回复
24楼
序号 页号 定额编号 内 容 误 正 定额项目费用(正)
基 价 人工费 材料费 机械费
32 259~260 9–12 综合工日 3.640 3.800 95.96 86.94
9–13 综合工日 3.640 4.050 102.77 92.66 10.11
乙炔、氧气、铜焊条 0.080、0.200、0.200 0.100、0.250、0.220
33 264 9–30 地角螺栓M16×230数量 4.120 0.410 92.80 42.98
9-31 95.32
9-32 101.72
9–33 106.07
9–34 113.16
9–35 118.60
34 268 9–55 9–55与9–56的基价和人材机消耗量 基价和人材机消耗量对调 379.77 221.48 26.80 131.49
9–56 408.60 229.03 30.55 149.02
35 269 9–59 综合工日、圆钢、钢锯条、电焊条 0.410、0.280、0.080、0.350 0.820、0.560、0.150、0.700 96.75 18.76 3.99
9–60 综合工日、镀锌扁钢、电焊条、镀锌精制带帽螺栓、其他材料费、直流电焊机、台式钻床数量 0.850、—、—、—、0.500、—、— 6.510、4.700、1.000、2.040、0.830、0.450、0.020 231.04 148.95 28.47 53.62
镀锌扁钢、镀锌精制带帽螺栓、台式钻床单价 —、—、— 3.75、2.90、38.00
36 270 9–64 综合工日、电焊条、直流电焊机 0.200、0.163、0.880 0.400、0.330、0.180 31.57 9.15 1.28 23.24
9–65 综合工日 1.250 2.500 181.30 57.20 18.39 105.71
电焊条、钢锯条、圆钢、直流电焊机 1.00、1.00、2.25、0.45 2.00、2.00、4.50、0.90
37 273 9–74 综合工日 0.950 6.610 153.48 151.24
38 278 工程量计算规则一、 ••••••定额内未计价材料•••••• ••••••定额内材料••••••
39 279 运输重量 450 500
40 283 10–1~10–2 计量单位 10t 10t·km
41 306 工程量计算规则 一、干式变压器、油浸电抗器调试, 一、干式变压器调试,
序号 页号 定额编号 内 容 误 正 定额项目费用(正)
基 价 人工费 材料费 机械费
42 320 11–39 综合工日、校验材料费 51.380、48.300 120.000、55.730 3424.30 2745.60 55.73
11–41 表头项目 系统 600
43 321 11–48 计量单位 系统 组
44 323 11–55~11–56 表头项目 一般硅整流(V以下) 一般硅整流(V以下)
11–57~11–58 电解硅整流(V以下) 电解硅整流(A以下)
45 326 11–68 表头项目 30 50
11–70 200 250
46 350 工程量计算规则 ••••••其制作按本定额应项目执行 ••••••其制作按本定额相应项目执行
47 421 12–231~12–236 表头项目 动力线路(铜芯)导线截面(mm2以内)70、95、120、150、185、240 动力线路(铜芯)导线截面(mm2)50、70、95、120、150、185
48 422 12–237 表头项目、综合工日 补偿导线、1.500 动力线路(铜芯)导线截面(mm2)240、11.500
回复
25楼
49 377 12–71 主材(管或线)缺括号 103.000 (103.000)
379 12–74
383 12–83
384 12–89
431 12–282 105.540 (105.540)
434 12–293 108.000 (108.000)
440 12–314
449 12–356 104.850 (104.850)
457 12–386 104.000 (104.000)
50 489 13–65 主材(灯具)缺括号 10.100 (10.100)
494 13–95
495 13–98
51 505 13-143 表头项目、计量单位 立体广告灯箱(10m2) 立体广告灯箱(10m)
13-145 荧光灯光沿(10m2) 荧光灯光沿(10m)
52 511 13-168 综合工日 0.920 1.800 48.84 41.18
序号 页号 定额编号 内 容 误 正 定额项目费用(正)
基 价 人工费 材料费 机械费
53 517 13–204 综合工日、圆木台、铜芯聚氯乙烯软线、伞型螺栓、木螺钉、半圆头镀锌螺栓、其他材料费 2.400、21.000、30.540、20.400、16.640、27.490、2.010 0.850、—、10.180、—、1.040、10.400、0.280 26.32 19.45 6.87
54 553 14–10 表头项目、综合工日、光缆、汽油、镀锌铁丝;增加:电缆托板及计量单位、半硬塑料管及计量单位 光缆埋地敷设(芯以内)8、48.000、(1005.000)、6.120、1.020 通道光缆、11.000、(102.000)、0.100、0.300、(120.000)、(103.000) 252.89 251.68 1.21
14–11 表头项目、综合工日、光缆、汽油、镀锌铁丝 光缆埋地敷设(芯以内)28、60.00、(1005.00)、6.120、1.020 沿墙光缆、7.000、(102.000)、0.100、— 160.47 160.16 0.31
14–12 光缆埋地敷设(芯以内)48、72.000、(1005.000)、6.120、1.020 穿放引上光缆、1.000、(102.000)、0.100、0.100 23.49 22.88 0.61
55 555 14–16~14–17 同轴电缆数量 (1007.000) (100.700)
56 556 14–22~14–23 综合工日、线钉16#数量 131.750、3.150 5.000、31.500 152.20 114.40 37.80
14–24 220.350、3.150 9.000、31.500 243.72 205.92
57 557 14–25~14–26 塑料胀管名称、单位、单价、数量 塑料胀管、个、0.050、300.000 塑料扩张钉8mm、10个、0.540、31.500 154.29 17.01
14–27~14–29 245.81
14–30 314.45
58 558 14–31 表头项目增加、综合工日 —、3.520 SYV–75–1、3.170 112.55 72.53
14–32 表头项目增加 SYV–75–9
回复
26楼
59 562 14–51 表头项目增加 55~100W
14–52 150~200W
14–53 500W
14–54 2×275W
14–55 1000W
60 564 14–62~14–63 电话线数量加( ) 122.160、203.600 (122.160)、(203.600)
序号 页号 定额编号 内 容 误 正 定额项目费用(正)
基 价 人工费 材料费 机械费
61 635 工程量计算规则修改第二十条,增加二十一、二十二条 二十、正压送风阀、排烟阀、防火阀检查、接线,以“台”为计量单位 二十、正压送风阀、排烟阀、防火阀检查、接线,以“10个”为计量单位。
二十一、点型探测器、模块、重复显示器、报警装置、远程控制器、扬声器、音箱、广播分配器、通讯分机、通讯插孔安装连接报警器件的导线控制点按每根导线0.153m计算,其导线计入相应定额子目。
二十二、配线进入报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、火灾事故广播设备、消防广播控制柜的预留长度按盘面尺寸半周长计算,按本定额相应项目执行。
62 637 16–3 表头项目红外线光束计量单位 红外线光束 红外线光束(对)
63 642 16–16 表头项目(接口)多输出名称 (接口)多输出 单输出
64 652 16–47 焊锡膏数量 0.630 0.070 837.34 20.05
65 659 16–69 表头消防报警备用电源计量单位 消防报警备用电源(个) 消防报警备用电源
66 667 17–10 蓄电池数量 0.800 0.400 159.65 46.09
67 671 黑白、彩色摄象机调增表中的距离 71~200、200~400 70~200(m以内)、200~400(m以内)
回复
27楼
672 增加说明七、八 七、入侵探测器安装连接设备的导线控制点按每根导线0.153m计算,其导线计入相应定额子目;摄像设备安装连接设备的导线控制点按每根导线0.814m计算,其导线计入相应定额子目。 八、X射线安全检查设备数据管理系统安装中冷压接线端头用量与定额不符时,可按实调整,其他不得调整。
69 673 18–4 工业酒精99.5%、棉纱头、脱脂棉数量 10.500、2.100、3.050 0.050、0.100、0.050 22.47 7.28
70 674 18–10 松香焊锡丝、工业酒精、棉纱头数量 3.160、0.200、0.050 0.100、0.050、0.100 39.53 6.26
序号 页号 定额编号 内 容 误 正 定额项目费用(正)
基 价 人工费 材料费 机械费
71 675 18–16 取消该子目(18–23重复)
18–19 综合工日、工业酒精数量 20.150、0.050 20.410、0.100 513.10 466.98 16.28
18–20 松香焊锡丝数量 0.100 0.200 507.09 10.27
72 679 18–41 机械数字三用表台班量 4.000 1.000 38.47 6.43
18–42 39.97
73 687 18–67 冷压接线端头数量、删除单价加( ) 125.000 (125.000) 829.03 9.10
18–68 3.000 (230.000) 1304.34 13.65
18–69 30.000 (340.000) 1791.54 18.20
18–70 2.000 (440.000)
回复
28楼
74 696 18–113 松香焊锡丝、工业酒精、棉纱头、脱脂棉、螺栓数量、数字万用表2506A–21、示波器SR43、电视测试信号发生器XT–16A 10.000、8.000、0.100、0.050、0.100、0.100、5.000、2.000 0.010、0.020、0.050、0.010、4.000、0.500、0.400、0.400 96.46 1.12
18–114 综合工日、螺栓数量 0.330、0.500 2.600、4.000 72.04 59.49 1.74
75 715 序号19损耗率 3.00 2.00
76 721 等边角钢规格、重量表 倒数第一行,右数第二栏2.611 20.611
77 724 表格第二行右数第二、一格 TMY型铜母排、LMY型铝母排 LMY型铝母排、TMY型铜母排
回复
29楼
《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》问题解释及说明
回复
30楼
偶版有此斑竹,真是欣幸吖.
回复
31楼
电气柜的底座是否按基础槽钢、角钢安装定额计算,有无制作费?
回复