一、定额问题解释及说明 (一)《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》问题解释及说明:1.CRT的安装与调试应如何执行定额?2.消防工程中未做独立接地,采用与建筑物主体的柱子主筋接地为一体,但做了接地电阻测试,是否应计算接地装置测试,应如何执行定额?3.在电气工程中浮充备用电源调试是否可执行备用电源自投装置项目?4.RVS-2×1.0是否可套多芯软导线?5.自动报警系统调试是否包括联动部分调试,如不包括是否可套用自动报警系统调试?
一、定额问题解释及说明
(一)《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》问题解释及说明:
1.CRT的安装与调试应如何执行定额?
2.消防工程中未做独立接地,采用与建筑物主体的柱子主筋接地为一体,但做了接地电阻测试,是否应计算接地装置测试,应如何执行定额?
3.在电气工程中浮充备用电源调试是否可执行备用电源自投装置项目?
4.RVS-2×1.0是否可套多芯软导线?
5.自动报警系统调试是否包括联动部分调试,如不包括是否可套用自动报警系统调试?
6.防火门、卷帘门的制作、安装是否有定额项目?可否参加取费?
7.UTP(屏避线、非屏蔽线),应如何执行定额?
8.计算机机房接地网,应如何执行定额?
9.电话系统调试,应如何执行定额?
2楼
10.信息插座安装,应如何执行定额?
11.航空障碍灯(100多米高),应如何执行定额?灯具底座带光控箱,应如何执行定额?
12.接地装置安装项目,为什么没有断接卡子的材料含量?
13.显示字幕(移动字幕),应如何执行定额?
14.室内电话系统安装工程,应如何执行定额和取费标准?是执行《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》还是执行电信行业专业定额?
15.安装工程中,预留的孔、洞如何计算?施工过程中遇到混凝土剪力墙,土建未预留箱、盒,孔、洞及线槽,管道过墙(楼板)孔,由安装施工人员加工木箱套,埋设在墙体内,应如何计算?
16.2000年电气定额上册218页标注的电放火堵洞,每处指0.25mm2是否有误?
回复
3楼
17.定额编号13-143荧光灯光沿的计量单位在旧定额中是10m(延长米),而在新定额中则为10m2(平方),新定额中的计量单位是否有误?
18.发电机安装,应如何执行定额?
19.备用发电机送电调试是否应先执行一项送配电系统调试,再执行备用电源调试?
20.含计量电表的计量箱,是否可执行成套配电箱安装,而箱内表、空气开关等是否可再执行一次安装?
21.接地装置系统:单独补打的接地体,是否可再执行接地网系统调试?
22.某建筑物有多个接地测试箱,是否每个接地测试箱,执行一次接地网系统调试?
23.总等电位箱,如何执行定额?是否每引出一根扁钢,执行一次系统调试?
24.钢管沿钢支架明敷设时,是否执行钢结构支架敷设及铁构件制作、安装定额项目?钢管沿砖、混凝土结构明敷设与钢管沿钢结构支架配管有什么不同?
回复
4楼
25.建筑物接地引下线,利用柱内4根Φ16钢筋做接地引下线,柱内钢筋与圈梁内钢筋焊接工程量是否按两处计算?
26.避雷引下线利用土建主体柱筋,应如何执行定额?
27.有线电视电缆沿墙敷设项目与有线电视电缆引上敷设项目如何区分?
28.消防报警线路穿线,是否应执行照明线路?
29.控制电缆37芯以下敷设是否应执行35mm2以下电力电缆敷设项目(96年定额中是这样解释的)?37芯以上的控制电缆是否应执行120 mm2电力电缆敷设项目?
30.96定额1-77有电度表及测量表安装(2000年定额没有相应项目)?
31.漏电断路器,应如何执行定额?
32.定额子目4-127~4-128项目的箱、盒制作,网门、保护网制作、安装,是指什么而言?
回复
5楼
33.交流接触器、热继电器,应如何执行定额?
34.接线箱具体指什么?
35.接线盒与分线盒是否相同?
36.单项暗插座15A 如何理解,插座具体名称?
37.天棚盒安装,应如何执行定额?
38.金属软管敷设,在什么情况下使用?塑料波纹管,应如何执行定额?
39.小型交流异步电动机安装,是否应执行电机检查、接线?
40.4-82~4-88项盘柜配线,工程量如何计算?
41.现在的客房装饰工程中,床头集控柜安装套用什么定额?
42.干肤器、烘手器(红外线控制)安装套用的定额?
43.电缆的损耗率是多少?
44.电杆拉盘坑,挖土方体积计算公式:V=0.8m×0.8m×H,因拉盘坑内体积狭窄,在施工过程中无法操作,应如何计算?
45.控制电缆与端子板连接,是按端子板外部接线执行,还是按控制电缆头制作、安装执行?
46.风机控制柜安装,应如何执行定额?
47.下列各种接线,应如何执行定额?
48.一根电缆长度为50m,其中34m穿越电缆竖井敷设,应如何计算工程量?在电气工程中,管、线等的超高增加费,如何计算?
49.电力电缆敷设定额的截面积应如何计算的?
回复
6楼
50.接地母线敷设包括挖地沟的土方,其土方量如何计算?
51.定额中接地母线的挖地沟土质,是按哪种土考虑的?
52.电气设备的基础槽钢、角钢安装的工程量计算,以每10m为计量单位,是否按单根延长米计算工程量?
53.沿空心板板缝配管时,是否另行计算打孔用工?
54.电气配管定额中,是否另行计算护管用工?
55.电缆支架的接地线,是否执行接地母线定额?
56.是否所有变压器都要计取干燥费用?
57.变压器干燥棚、滤油棚如何计算?
58.插座盒安装,如何执行定额?
59.如何计算电动机检查、接线工程量?
60.组立21m混凝土电杆,应如何执行定额?
回复
7楼
1.CRT的安装与调试应如何执行定额?
答:CRT显示终端安装及调试可执行18-169~18-170相应项目,项目工作内容包括安装、调试及试运行。
2.消防工程中未做独立接地,采用与建筑物主体的柱子主筋接地为一体,但做了接地电阻测试,是否应计算接地装置测试,应如何执行定额?
答:接地测试依据施工图设计要求所设的测试点,可以计算一组独立接地装置测试。
3.在电气工程中浮充备用电源调试是否可执行备用电源自投装置项目?
答:浮充备用电源调试已包括在自动报警系统装置调试项目内,不需另行计算。
4.RVS-2×1.0是否可套多芯软导线?
答:施工图为管内穿线时,可执行多芯软导线项目,按导线的线芯及导线截面,执行相应子目。
5.自动报警系统调试是否包括联动部分调试,如不包括是否可套用自动报警系统调试?
答:见本定额第十七章消防电气系统调试的章说明。
回复
8楼
6.防火门、卷帘门的制作、安装是否有定额项目?可否参加取费?
答:防火门制作、安装项目可执行《黑龙江省建设工程预算定额(土建)》;卷帘门制作、安装项可执行《黑龙江省建设工程预算定额(高级装饰)》;按相应定额计算相应专业取费标准。
7.UTP(屏避线、非屏蔽线),应如何执行定额?
答:按《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》补充定额综合布线相应项目执行。
8.计算机机房接地网,应如何执行定额?
答:计算机机房接地网,材质为钢的套用9-9子目,铜的套用9-12子目或9-13子目。
9.电话系统调试,应如何执行定额?
答:电话系统调试已综合在相应定额项目内,不得重复计算。
10.信息插座安装,应如何执行定额?
答:按《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》补充定额综合布线相应项目执行。
回复
9楼
11.航空障碍灯(100多米高),应如何执行定额?灯具底座带光控箱,应如何执行定额?
答:航空障碍灯安装执行第十三章烟囱、水塔、独立式塔架标志灯。灯具带光控箱时,执行相应定额项目,其定额人工增加20%。
12.接地装置安装项目,为什么没有断接卡子的材料含量?
答:定额中接地测试箱是按成品箱考虑的,箱内含断接卡子测试连接板及连接的螺栓。
13.显示字幕(移动字幕),应如何执行定额?
答:显示(字幕、移动字幕)项目,按第十八章模拟盘安装相应子目执行。
14.室内电话系统安装工程,应如何执行定额和取费标准?是执行《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》还是执行电信行业专业定额
答:室内电话系统安装工程,执行《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》,取费执行《黑龙江省建筑安装工程费用定额》。凡属《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》适用范围内的,应执行《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》。
回复
10楼
15.安装工程中,预留的孔、洞如何计算?施工过程中遇到混凝土剪力墙,土建未预留箱、盒,孔、洞及线槽,管道过墙(楼板)孔,由安装施工人员加工木箱套,埋设在墙体内,应如何计算?
答:安装工程中,安装施工人员配合土建预留孔、洞的配合用工已包含在定额人工(即在人工幅度差)中,不需另行计算;施工配合过程中,直接发生的工程量,如:预留配电箱洞口,所用的木箱套的制作、安装及拆除的工程量,可按相应定额项目计算费用。
16.2000年电气定额上册218页标注的电放火堵洞,每处指0.25mm2是否有误?
答:见《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》勘误表第26项。
17.定额编号13-143荧光灯光沿的计量单位在旧定额中是10m(延长米),而在新定额中则为10m2,,新定额中的计量单位是否有误?
答:见《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》勘误表第49项。
18.发电机安装,应如何执行定额?
答:发电机设备安装按《全国统一安装工程预算定额(第一册机械设备安装工程)》第十三章相应项目执行。
19.备用发电机送电调试是否应先执行一项送配电系统调试,再执行备用电源调试?
答:计算送配电系统调试项目时,必须满足本定额第十一章说明的第二条规定。备用电源自动投入装置项目可以计算。
回复
11楼
20.含计量电表的计量箱,是否可执行成套配电箱安装,而箱内表、空气开关等是否可再执行一次安装?
答:成套电表计量箱(箱内已安装电度表)供货时,仅可执行配电箱安装;如电表计量箱、计量电度表、空气开关,分别由不同厂(商)供货时,可以分别执行配电箱、计量电度表、空气开关的安装项目。
21.接地装置系统:单独补打的接地体,是否可再执行接地网系统调试?
答:接地装置安装完毕,经测试未达到设计要求标准,需要补打完接地体后,再次测试时,可方再计算一次独立接地装置测试项目,以此类推,以达到设计要求为准。
22.某建筑物有多个接地测试箱,是否每个接地测试箱,执行一次接地网系统调试?
答:接地装置测试,应依据施工图设计的测试点为计算工程量的依据,方可执行独立接地装置测试。
23.总等电位箱,如何执行定额?是否每引出一根扁钢,执行一次系统调试?
答:等电位测试,应依据施工图设置的总等电位箱,为一组独立接地装置测试。