消火栓设置问题
fuli263
fuli263 Lv.3
2010年06月02日 10:35:14
只看楼主

在消防电梯前室已经设了手提式小型灭火器还需再设消火栓吗?

在消防电梯前室已经设了手提式小型灭火器还需再设消火栓吗?
免费打赏
zhshd2002
2010年09月14日 09:49:31
22楼
按规范消防电梯前室必须设消火栓
回复
lups0523
2010年09月14日 12:15:05
23楼
必须的 不解释
回复
toosong
2010年09月14日 14:47:48
24楼
消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线,为便于打开通道,发起进攻,前室应设置消火栓。值得注意的是,要在防火门下部设活动小门,以方便供水带穿过防火门,而不致使烟火进入前室内部。
回复
qb3575862
2010年09月14日 16:50:49
25楼
这是强条,我记得很清楚
高规7.4.6.8消防电梯前室应设消火栓
回复
hjy20091101
2010年09月16日 23:50:07
26楼
消防前室必须设消火栓的,否则消防图审都过不了
回复
fangxu688
2010年09月17日 12:49:33
27楼
必须设,这是两个系统。。。
回复
阿东18
2010年09月17日 13:47:40
28楼
这个没有什么疑问,必须得设置消火栓
回复
justincooper
2010年09月17日 19:12:32
29楼
必须的,强制规定!!!!
回复
ydh1981
2010年09月18日 18:55:44
30楼
2者的作用不同,消防电梯前室消火栓不能省掉的。
回复
zhupengfei06463
2010年09月18日 20:09:23
31楼
消防电梯前室应设消火栓
回复

相关推荐

APP内打开