消火栓设置问题
fuli263
fuli263 Lv.3
2010年06月02日 10:35:14
只看楼主

在消防电梯前室已经设了手提式小型灭火器还需再设消火栓吗?

在消防电梯前室已经设了手提式小型灭火器还需再设消火栓吗?
免费打赏
nybz1234567
2010年06月02日 10:40:40
2楼
消防电梯前室必须设消火栓~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
lytliangyantao
2010年06月02日 10:41:27
3楼
:lol 这是强条
回复
lymyxz
2010年06月02日 12:53:08
4楼
:lol
回复
xjwszw
2010年06月02日 15:03:59
5楼
这是强条,我记得很清楚
高规7.4.6.8消防电梯前室应设消火栓
回复
lcjshzg
2010年06月02日 15:41:48
6楼
强条,没说的,消火栓和灭火器使用对象不同啊
回复
陶醉
2010年06月02日 16:40:30
7楼
两者都要设置,请看《高规》和《建筑灭火器配置设计规范》
回复
pb0429
2010年06月02日 17:15:52
8楼
要!一定要!
回复
zy921646
2010年06月02日 23:20:45
9楼
请看《高规》和《建筑灭火器配置设计规范》
回复
fuli263
2010年06月04日 13:32:12
10楼
恩,我记住了,希望不知道的人也记住哦!
回复
zhuaijun115
2010年06月05日 15:46:01
11楼
学习
回复

相关推荐