三层,建筑面积1500平,体积未超过5000的幼儿园是否需要设消火栓?

三层,建筑面积1500平,体积未超过5000的幼儿园是否需要设消火栓?
免费打赏
king888
2010年06月01日 14:57:16
2楼
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
设置消防软管卷盘
回复
beiguanzhuyi
2010年06月01日 17:40:04
3楼
消防卷盘
回复
xfrdyh
2010年06月02日 18:35:16
4楼
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

条文解释: 超过5层(不含5层)或体积超过10000m3的办公楼、教学楼等其他民用建筑,规模相对较大,使用人员和可燃物等也相应增加,应设室内消火栓。

所以室内消火栓可以不设置。
回复
xfrdyh
2010年06月02日 18:37:20
5楼
5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7 的规定。 表5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积 耐火等级
最多允许层数
防火分区的最大允许建筑面积(m2)
备注

一、二级
按本规范第 1.0.2 条规定
2500
2. 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过 3 层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。

三级
5 层
1200
1. 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分不应超过 2 层或设置在三层及三层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。


四级
2 层
600
学校、食堂、菜市场、托儿所、幼儿园、老年人建筑、医院等不应设置在二层。