热水锅炉循环流量问题
lili128850_
2010年06月01日 11:41:41
来自于采暖供热
只看楼主

我们单位的锅炉是7MW的热水锅炉,一共三台,负责24.4万平米,锅炉的额定温差为115/70 ,循环泵流量和扬程是900m3 47m ,设有旁通管DN200,旁通管平时运行时基本不做调节,总的母管管径是DN400,还有省煤器三台,省煤器与锅炉并联。锅炉的实际温差为67.2/47.5度,分集水器温差为55.4/42.8度。基本情况就是这些,我现在想做个调查,看看经过锅炉的实际流量是多少,还有经过旁通管的流量是多少,但是不知道怎么算才好,仪表上没有流量的指示,我想锅炉的实际流量肯定是超过了他的额定流量,具体算法还想请高人指点一下。我的目的是想做锅炉房直混供技术,希望高人指点一二。不胜感激啊!!

2010年06月09日 14:03:21
22楼


三台锅炉共带24.4万平米,容量应该是够了。900m3 47m 的循环泵是总流量还是单泵流量?即使是总流量也明显偏大了,按此参数,三台锅炉总共需要的流量为450m3/h。泵的扬程也不小。如果要混供,还是要更换一下泵才行。
回复
skygirl368
2010年06月09日 14:14:38
23楼
学习了。谢谢
回复
myclove
2010年06月09日 14:30:06
24楼
锅炉的流量可以用公式G=0.86*Q/(Tg-Th)表示。
其中:
G,锅炉流量,单位为Kg/h;
Q,总热负荷,单位为w;
Tg,锅炉供水温度;
Th,锅炉回水温度。
按你的条件,Q=3*7000000=21000000w;Tg=67.2;Th=47.5;代入上式,可得G=916750Kg/h。鉴于水的比重近似取1000Kg/m3,可知流量为917m3/h
回复
tanmao2002
2010年06月09日 15:49:23
25楼
总体来说是这样的,蓄冷、水源、地源空调, ...
平顶山大营移动总部机房 ...
6月空调涨价:“铁定涨”
回复
bszxw
2010年06月09日 20:37:18
26楼
学习中。。。。。
回复
slxthb
2010年06月10日 12:18:31
27楼
新手学习
回复
dd13605948685
2010年06月10日 18:52:27
28楼
只要锅炉的能耗与效率,能计算出小时产热量,再根据循环水温差,利用Q=CMT公式就可计算出总流量,计算时分两步进行,第一步,关闭旁通阀测温差计算流量,第二步,打开旁通阀,再测温差计算流量,就可计算出你需要的数据,微簿见识,仅供参考
回复
songboc
2010年06月11日 14:34:33
29楼
路过。。。。学习了
回复
阿郅
2010年06月12日 08:44:37
30楼
学习一下,不过没有牛贴呀,我很失望。
回复
lishubing12345
2010年06月12日 11:06:27
31楼
锅炉的实际流量计算引用楼上的
锅炉的流量可以用公式G=0.86*Q/(Tg-Th)表示。
其中:
G,锅炉流量,单位为Kg/h;
Q,总热负荷,单位为w;
Tg,锅炉供水温度;
Th,锅炉回水温度。
按你的条件,Q=3*7000000=21000000w;Tg=67.2;Th=47.5;代入上式,可得G=916750Kg/h。鉴于水的比重近似取1000Kg/m3,可知流量为917m3/h。
这个是很对的,理论计算流量套用公式,Q=3*7000000=21000000w;Tg=115;Th=70;代入上式,可得G=401.3m3/h。kejian