电容柜问题
wulais
wulais Lv.3
2010年06月01日 10:05:43
只看楼主

在不够补偿的情况下,我们对一家企业曾加了一台电容柜体。为了安装方便我们在最后台馈电柜那加装了上去,本来想一主一副只用一个控制器的,但后来还是在副柜那也安装控制器。 问题出现了,送电后电流600多A。把新电容柜全投完了,旧的投了3路,这样没问题,后来电工给我们电话,说新的电容柜长时间满载,旧的电容柜一般都在投上1到4路。我问他,新的电容柜没切过吗,他说没见过,(旧电容柜投时间是18秒,新的是15秒),

在不够补偿的情况下,我们对一家企业曾加了一台电容柜体。为了安装方便我们在最后台馈电柜那加装了上去,本来想一主一副只用
一个控制器的,但后来还是在副柜那也安装控制器。

问题出现了,送电后电流600多A。把新电容柜全投完了,旧的投了3路,这样没问题,后来电工给我们电话,说新的电容柜长时间满载,旧的电容柜一般都在投上1到4路。我问他,新的电容柜没切过吗,他说没见过,(旧电容柜投时间是18秒,新的是15秒),
不过他哪里用电也留意了一下,看的是进线开关电流上下浮动,550-620安左右,但这个跳动比较快,就比如说550安升到了620A
用了4秒左右,然后又降回550A左右又只是用了2-3秒,是这样弄到电容柜不会切的吗。还是什么原因。
免费打赏
wanghy58
2010年06月01日 12:52:34
2楼
查下功率因数
回复
wanghy58
2010年06月01日 12:54:46
3楼
详细说下负载多少,补偿量多少,投入前功率因数多少,投入后功率因数多少?这样才能找到原因的
回复
ronald_csge
2010年06月01日 14:39:04
4楼
问题描述不够准确,初步考虑可能会是控制器的问题。
回复
姜振祥
2010年06月01日 15:01:08
5楼
你可以把旧柜子设成固定投切的 你的做为根据需要来投切啊
回复
heyanming123456
2010年06月01日 22:28:36
6楼
:kiss:
回复
yujunzhilian
2010年06月01日 22:35:49
7楼
你看有没可能是新的电容柜无功补偿控制器比较敏感,检测精准些,而且你投的时间也比旧的18秒短,所以一般情况下肯定先投新的电容。只有新的投完了再投旧的。要说切除的话,也肯定先是切新电容柜里的电容啊。至于你说的新柜重来没切过,就搞不懂了。
期待楼主现场跟踪回答。
回复
wlszjs
2010年06月02日 05:40:26
8楼
你用两个控制器,这种情况很正常呀,不管是投还是切,两个控制器都会打架的,哪个占先就动哪个。要想正常工作,只能用一个控制器。
个人建议还是把一组电容器作为基本无功补偿改成固定投入吧。
回复
wulais
2010年06月02日 10:12:48
9楼
3楼回答 家具厂 负载550A-620A上下,2台电容柜体每台300KVAR 两台电容柜共补了接近500A。即使把两台电容柜关掉,负载也是升多100A左右,投入前功率因数没怎么留意,大概是0.45-0.53吧,投入后当然是0.96-0.98啦
7楼的回答 那厂负载比较稳定,我站那半小时一直在那550A-620A之间浮动,而且上去4秒左右下来3秒左右,因为控制器的投可以设时间,切设不了时间,就是负载降下来的时候控制器打算切的时候,电流又上来了的原因。切是切过,但就是切旧电容柜。
5楼和8楼 回答 如果我设为固定投切,是不是意味着旧的电容器会在长期工作投入中不能间歇呢?这样电容寿命就没多长了,我不太了解固定投入,我估计就是把 接触器的二次线断开。不用控制器控制吧?你们觉得合理吗,晚上厂不加班了难道又要电工把小开关打下来?
回复
扬州华锦电气
2010年06月03日 13:17:00
10楼
用一个控制器就可以了,用旧柜的接触器控制新柜接触器,也就是两台联动。
回复
wulais
2010年06月08日 10:55:51
11楼
那又要停电改二次线,很麻烦啊,有什么办法更好的,
回复